关于高压进线问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2014年06月28日 16:47:03
只看楼主

一个L型的楼盘,如30万平方米, 这地形有650米长,超10000KW 应该2路进高压, 但这地形,应该最少分三个变配电所, 请问2路高压是怎么分三四个变配电所的呢? 高压线在地下室树干分供2个变配电所吗?

一个L型的楼盘,如30万平方米, 这地形有650米长,超10000KW 应该2路进高压, 但这地形,应该最少分三个变配电所, 请问2路高压是怎么分三四个变配电所的呢? 高压线在地下室树干分供2个变配电所吗?
免费打赏
云飘飘
2014年06月29日 06:35:07
2楼
可以采用环网柜配电。
回复
开心老爸
2014年06月29日 07:04:58
3楼
先做一个10kV配电所,分配到各个变电所
回复
liyongjing12
2014年06月29日 08:00:24
4楼

可以采用环网柜配电。
回复
dlizhengang
2014年06月29日 08:36:08
5楼
建一个带配变的开闭所,由开闭所向各分配电室供电。
回复
阿克萨
2014年06月29日 09:20:06
6楼
弄个环网就OK了
回复
durreschen
2014年06月29日 13:18:18
7楼
做个10KV的开闭所;然后再进行分配电能
回复
太白云渡
2014年06月29日 16:03:46
8楼
小区地下室环网柜分呀!
回复
gdslrq220
2014年06月30日 21:00:34
9楼
本地区高压部分不用画的。 只画到变压器。谢谢大家了。
回复
qq_1402042681096
2014年07月01日 10:40:11
10楼
建个开闭所,高压经过开闭所分配到各个配电房
回复
liyongjing12
2014年07月01日 16:34:08
11楼
采用环网柜配电