上周去现场售后,一台低压柜无故起火燃烧:先说说配置:低压GGD柜子,隔离刀下面带10个电子的塑壳,只有一个塑壳是接了线出去的,距现场的电工说,还没有使用,在从一台塑壳下面拉线的时候,所有塑壳忽然起火燃烧,备注,塑壳都是在分闸状态,隔离刀是在合闸状态,燃烧后果见附图:求教,为什么会有这种情况发生的。
上周去现场售后,一台低压柜无故起火燃烧:先说说配置:低压GGD柜子,隔离刀下面带10个电子的塑壳,只有一个塑壳是接了线出去的,距现场的电工说,还没有使用,在从一台塑壳下面拉线的时候,所有塑壳忽然起火燃烧,备注,塑壳都是在分闸状态,隔离刀是在合闸状态,燃烧后果见附图:求教,为什么会有这种情况发生的。
13楼
这就是送电前没做检查和绝缘测试的结果,从事电气行业工作需处处尽量规范,不能跳过必要过程,想当然必然给自己和单位带来巨大的损失。
回复
14楼
fishbone_l 发表于 2014-6-28 21:15 分路开关还可以背靠背安装真是第一次见如果出线路数比较多 而且出线的断路器电流不大 就会采取背靠背安装 这样可以节省柜子
回复
15楼
粗落观察,通过问题者描述,应该是刀闸下端母排距离和安装不牢固的原因,“当刀闸送电后,没有故障出现,当在一路塑壳断路器下端拉线时,事故发生,”就此可知,在塑壳断路器下端拉线时,引起塑壳上端进线母排点发生了短路,引起事故,而刀闸无短路保护功能,进而事故进一步扩大。鄙人认为:操作不规范,1.在固定柜下端作业时,应该尽量保证该屏柜处于无电状态。2.安装完毕后应该检查和做好绝缘测试。3.送电前做到确认电路正确,接线规范,安装合理,具备送电条件后方能送电。此次没有造成人员伤害应该是万幸的了。作为从事电气行业的人员,时刻应该把安全放到第一位。。。。。。
回复
16楼
fishbone_l 发表于 2014-6-28 21:15 分路开关还可以背靠背安装真是第一次见如果空间有限,GGD的柜子是允许双面安装的,这个很正常,没双面问题
回复
17楼
没有发生相间短路,铜牌是不会熔断的。要想分析事故原因,必须将事故过程讲清楚,否则就是在猜。这是对事故分析的不负责。起不到应有的教育作用。
回复
18楼
这个不好说 要是线头没有弄干净的话,不可能每个都是吧
回复
19楼
学习了。注意安全啊。电太可怕了。
回复
20楼
感谢各位大神的指点迷津……
回复
21楼
学习中 群主分析得不错!!
回复
22楼
路过,学习,学习
回复