怪异的低压柜燃烧问题
cigarxu
cigarxu Lv.5
2014年06月28日 14:52:03
只看楼主

上周去现场售后,一台低压柜无故起火燃烧:先说说配置:低压GGD柜子,隔离刀下面带10个电子的塑壳,只有一个塑壳是接了线出去的,距现场的电工说,还没有使用,在从一台塑壳下面拉线的时候,所有塑壳忽然起火燃烧,备注,塑壳都是在分闸状态,隔离刀是在合闸状态,燃烧后果见附图:求教,为什么会有这种情况发生的。

上周去现场售后,一台低压柜无故起火燃烧:先说说配置:低压GGD柜子,隔离刀下面带10个电子的塑壳,只有一个塑壳是接了线出去的,距现场的电工说,还没有使用,在从一台塑壳下面拉线的时候,所有塑壳忽然起火燃烧,备注,塑壳都是在分闸状态,隔离刀是在合闸状态,燃烧后果见附图:求教,为什么会有这种情况发生的。
免费打赏
攻城师118181
2014年07月03日 21:29:47
23楼
有没有考虑过电气间隙?
回复
zakzakzak
2014年07月03日 22:48:06
24楼
隔离开关质量有问题或者接线松动吧
回复
lfg81059160
2014年07月03日 23:53:22
25楼
背靠背装很正常,但要考虑离柜前后门的安全距离是否足够。不然很容易接地拉弧放电。
回复
lfg81059160
2014年07月03日 23:55:01
26楼
貌视联接通牌有碰到柜体。