图片--屋顶消防稳压泵房施工安装
mayor07
mayor07 Lv.6
2014年06月27日 21:36:35
只看楼主

本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!

本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!

2014-06-22 09.21.23.jpg


2014-06-22 09.21.45.jpg


2014-06-22 09.22.16.jpg


2014-06-22 09.22.40.jpg


2014-06-22 09.23.03.jpg


2014-06-22 09.23.49.jpg


2014-06-22 09.24.23.jpg


2014-06-22 09.25.13.jpg


2014-06-22 09.25.52.jpg


2014-06-22 09.26.19.jpg


2014-06-22 09.26.54.jpg

免费打赏
小小菲菲
2014年07月04日 08:34:16
22楼
努力学习,天天向上
回复
qq_1404437772623
2014年07月04日 09:39:03
23楼
土建做的不咋样,接地没有做吧,异径管选的太有个性了!!!
回复
水专业
2014年07月04日 11:47:04
24楼
学习
回复
hzhwish
2014年07月04日 21:49:26
25楼
你的阀门都是暗杆闸阀么?
回复
mayor07
2014年07月05日 17:17:21
26楼
wxj0318 发表于 2014-7-1 16:44 从感官角度讲,确实装的不好,支架没有刷漆就安装上了,以后支架好多地方补漆都没法补了。槽钢支架和角钢支架其实都是刷了红丹防锈漆的,成品支架由于是镀锌的所以就不刷油漆了,我们项目这是大范围采用这种支架的,不过,还是要谢谢您的建议。
回复
mayor07
2014年07月05日 17:24:21
27楼
a-mei 发表于 2014-7-2 10:42 楼板下面是不是办公或住宅呢?普通减震措施靠谱吗?建议做刚弹簧减震底座是酒店,至于这种普通减震靠谱与否现在我也还不清楚,等调试就知道了,麻烦你能否发些弹簧减震底座的施工图片学习下,谢谢您的建议。
回复
mayor07
2014年07月05日 17:26:08
28楼
qwanghuazhang 发表于 2014-7-3 07:50 吊架没装弹性吊架应该是吊风机才装弹簧减震器吧?吊管的话要求应该没这么高吧。
回复
mayor07
2014年07月05日 17:32:19
29楼
liuweishts 发表于 2014-7-3 09:48 水泵吸入口处偏心异径管应顶平安装,出口也一样,小管支撑大管感觉不合适。其实水泵吸入口处偏心异径管是顶平安装的,但工人安装有些偏差,小管支撑大管确实看起来有点怪,但立管是有支架固定的,我也不清楚是否符合规范要求。
回复
mayor07
2014年07月05日 17:36:40
30楼
三月禾 发表于 2014-7-4 09:39 土建做的不咋样,接地没有做吧,异径管选的太有个性了!!!是的,地面还未找平的,是焊接的异径管,能否有其他的处理方式?谢谢您呐。
回复
mayor07
2014年07月05日 17:38:57
31楼
hzhwish 发表于 2014-7-4 21:49 你的阀门都是暗杆闸阀么?是的,都是暗杆闸阀的。
回复

相关推荐

APP内打开