只看楼主

  常规87型雨水斗的组成 屋面防水卷材铺装之前,雨水斗排水短管需提前埋入楼板内,防水卷材弯入短管承口,填满防水密封膏后,即将压板盖上,并插入螺栓使压板固定   支架、管道根部装饰收口做法   支架根部与屋面装饰协调   屋面通气管地面收口做法


 
常规87型雨水斗的组成

屋面防水卷材铺装之前,雨水斗排水短管需提前埋入楼板内,防水卷材弯入短管承口,填满防水密封膏后,即将压板盖上,并插入螺栓使压板固定

 

支架、管道根部装饰收口做法

 

支架根部与屋面装饰协调

 

屋面通气管地面收口做法

 

卫生间如安装悬挂式感应小便斗,安装墙体必须保证有10cm厚二次砌体层或其它可切割层,且该10cm墙体正下方结构不能有结构梁,以便于安装小便斗感应器及小便斗排水管。

 

卫生间如安装感应式蹲便器,安装墙体必须保证有10cm厚二次砌体层或其它可切割层,以便于安装蹲便感应器及L形排水管,台阶完成面至结构地面高度不小于30cm,以保证蹲便能够安装。

 

如要达到蹲便及感应器对砖缝、对砖中的效果,最好是在墙面抹灰完成后,贴砖工序开始前,进行蹲便、地漏排水管道的安装,并且土建墙体的砌筑、墙地砖的铺贴必须严格按照排版图施工。

 

如施工完成后地漏不对中,更改管道的代价过大,可采用上图处理方式,但后期堵塞风险较大。

 

如台盆设计为墙出水龙头,必须保证有10cm厚二次砌体层或其它可切割层,以便于安装墙出水龙头阀体,大理石水槽安装完成后需按照落水口尺寸开好洞口,以便安装落水口;如为台下式洗脸盆,需根据确认的台盆样式设计支架,台面按脸盆开孔尺寸图开好洞口,以便安装脸盆。

 

以EF区楼栋为例,如外阳台设置有给排水管道,给水管道、排水管道支架应在保温施工之前进行安装,排水管道支架宽度应保证突出外墙完成面2~4cm。

 

消防箱的设置位置装饰专业与给排水专业需仔细核对,在保证美观及消防规范的前提下合理调整位置,征得设计、业主同意后施工;消防箱安装完成后,消防箱背面的收口处理必须到位,否则易开裂

 
 

机房支架根部装饰收口做法

 

集分水器及管道根部装饰做法

 

水泵基础周圈设置半圆形排水沟,形成有组织排水

不锈钢生活水箱及水泵周边设施周圈设置排水沟,需提前与土建人员沟通深化排水沟位置及做法。

喷淋追位的前提是吊顶造型已确定,顶面机电点位排布已确定,吊顶、墙面完成面线已弹出或龙骨已基本完成

 

如上图所示的喷淋头安装于吊顶凹型槽中,不符合消防规范要求

 

喷淋头安装规范要求

吊顶封板时需根据实际风口尺寸及检修口设置要求预留好洞口,以便安装风口、检修口

屋面风机基础做法(应设置在机房内)

 

外墙石材安装时应按百叶尺寸预留好洞口

 