图片--屋顶消防稳压泵房施工安装
mayor07
mayor07 Lv.6
2014年06月27日 21:36:35
只看楼主

本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!

本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!

2014-06-22 09.21.23.jpg


2014-06-22 09.21.45.jpg


2014-06-22 09.22.16.jpg


2014-06-22 09.22.40.jpg


2014-06-22 09.23.03.jpg


2014-06-22 09.23.49.jpg


2014-06-22 09.24.23.jpg


2014-06-22 09.25.13.jpg


2014-06-22 09.25.52.jpg


2014-06-22 09.26.19.jpg


2014-06-22 09.26.54.jpg

免费打赏
mayor07
2014年07月05日 17:46:13
32楼
oyyishan 发表于 2014-6-28 09:11 水泵进水从软接到水泵接口的一小段要加支架,软接不受力的,这一小段的重量都落在水泵接口上了,另外阀门挂 …谢谢您的建议,我觉得很有道理的,我会去和班组协调加那一段支架的,是的,成品保护这一块没做好,我们也会跟进的
回复
小草瑜
2014年07月06日 09:14:20
33楼
很好学习了
回复
王铜
2014年07月07日 07:50:20
34楼
图片--屋顶消防稳压泵房施工安装
回复
zmgu99
2014年07月07日 08:12:14
35楼
土建基础,没抹面
回复
yangj
2014年07月07日 10:31:18
36楼
管道没这么夸张吧。流量:消火栓小于5L/S,喷淋小于1L/S啊。有钱啊。公共共用吸水管上应设分隔阀门的。
回复
yangj
2014年07月07日 10:51:03
37楼
要么设计有问题(设计深度不够)或你没看标准图啊
回复
zangaidetianshibb
2014年07月07日 15:55:53
38楼
谢谢楼主分享!
回复
zangaidetianshibb
2014年07月08日 14:55:15
40楼
很好,谢谢楼主分享!
回复
lijz1027
2014年07月08日 16:15:50
41楼
丑是丑了点,但是还有完善的空间吧,支架油漆要刷好一点。
回复
小小花
2014年07月09日 14:08:45
42楼
谢谢分享,学习了!