本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!
本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!
32楼
oyyishan 发表于 2014-6-28 09:11 水泵进水从软接到水泵接口的一小段要加支架,软接不受力的,这一小段的重量都落在水泵接口上了,另外阀门挂 …谢谢您的建议,我觉得很有道理的,我会去和班组协调加那一段支架的,是的,成品保护这一块没做好,我们也会跟进的
回复
33楼
很好学习了
回复
34楼
图片--屋顶消防稳压泵房施工安装
回复
35楼
土建基础,没抹面
回复
36楼
管道没这么夸张吧。流量:消火栓小于5L/S,喷淋小于1L/S啊。有钱啊。公共共用吸水管上应设分隔阀门的。
回复
37楼
要么设计有问题(设计深度不够)或你没看标准图啊
回复
38楼
谢谢楼主分享!
回复
40楼
很好,谢谢楼主分享!
回复
41楼
丑是丑了点,但是还有完善的空间吧,支架油漆要刷好一点。
回复
42楼
谢谢分享,学习了!
回复