本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!
本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!
12楼
从感官角度讲,确实装的不好,支架没有刷漆就安装上了,以后支架好多地方补漆都没法补了。
回复
13楼
水泵出水口应该新近安装异径管。
回复
14楼
学习了,谢谢啦。
回复
15楼
楼板下面是不是办公或住宅呢?普通减震措施靠谱吗?建议做刚弹簧减震底座
回复
16楼
a-mei 发表于 2014-7-2 10:42 楼板下面是不是办公或住宅呢?普通减震措施靠谱吗?建议做刚弹簧减震底座同意楼上说的。
回复
17楼
咒逐 发表于 2014-6-30 20:24 1、泵后止回阀呢?2、泵基础做的太低了,再加高很难看不说,是否牢靠?3、泵前后全扩管了,值得商榷; …止回阀在那了吧,第一张图,竖直那个管子上,貌似就是有
回复
18楼
吊架没装弹性吊架
回复
19楼
有点乱 不美观
回复
20楼
水泵吸入口处偏心异径管应顶平安装,出口也一样,小管支撑大管感觉不合适。
回复
21楼