本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!
本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!
2楼
水泵进水从软接到水泵接口的一小段要加支架,软接不受力的,这一小段的重量都落在水泵接口上了,另外阀门挂牌和管道设备标识还没做
其他的应该还可以吧,图片范围有点小,看不出来了
回复
3楼
回复
4楼
同意沙发观点。
补充一下,法兰螺栓略有点长,一般伸出螺母2-3扣就可以了
回复
5楼
压力表没装,吊架没装弹性吊架
回复
6楼
1、泵后止回阀呢?
2、泵基础做的太低了,再加高很难看不说,是否牢靠?
3、泵前后全扩管了,值得商榷;
4、支架不美观
回复
7楼
有点乱在一做的不美 观
回复
8楼
看看学习一下
回复
9楼
应该还可以吧,图片范围有点小,看不出来了
回复
10楼
我是过来学习的
回复
11楼
安装不符合设计图集要求