一个35kV的变电站,负荷为2500kVA,一共六面高压柜子,两台1250变压器,这样的话直流屏用多大的合适??

一个35kV的变电站,负荷为2500kVA,一共六面高压柜子,两台1250变压器,这样的话直流屏用多大的合适??
免费打赏
jackalope
2014年06月26日 07:14:50
2楼
100AH 足够啊 看看国网标准图集
回复
lingxuct
2014年06月26日 08:17:43
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-26 08:19 编辑

我17台柜子,也只用65AH的。

主要考虑交流电源停电时间最长的可能性,因我这边基本上不会停电,双回路进线,当初配直流屏时为8台柜子单电源(但有低压联络线,也不太会全停)。
回复
zsphn6666
2014年06月26日 08:37:48
4楼
直流屏的大小跟变电站的一次容量没有关系,和直流负荷以及电压等级以及断路器的操作机构有关。
回复
qq359879362
2014年06月26日 09:00:02
5楼
6台高压柜,根据经验,20AH都够了,具体还要算容量
回复
dukoudetiankong
2014年06月26日 20:37:36
6楼
ccc___ 发表于 2014-6-26 08:17 我17台柜子,也只用65AH的。主要考虑交流电源停电时间最长的可能性,因我这边基本上不会停电,双回路进 …谢谢你,我选了38AH的
回复
dukoudetiankong
2014年06月26日 20:38:03
7楼
zsphn6666 发表于 2014-6-26 08:37 直流屏的大小跟变电站的一次容量没有关系,和直流负荷以及电压等级以及断路器的操作机构有关。谢谢你的回答:)
回复
dukoudetiankong
2014年06月26日 20:38:36
8楼
qq359879362 发表于 2014-6-26 09:00 6台高压柜,根据经验,20AH都够了,具体还要算容量谢谢你的回答:)
回复
nante2
2014年07月03日 14:16:46
9楼
像你这个直流屏只是供KYN柜操作而己, 用不了多少的
回复
qq_1496456086456
2017年06月03日 10:17:59
10楼
你好 我是浙江华自电力科技有限公司专业生产直流屏厂家,有什么技术问题可以来电咨询15868076677
回复
qq_1496456086456
2017年06月03日 10:18:57
11楼
jackalope 发表于 2014-6-26 07:14 100AH 足够啊 看看国网标准图集你好 我是浙江华自电力科技有限公司专业生产直流屏厂家,有什么技术问题可以来电咨询15868076677