本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑 楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑

楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。

6.jpg 7.jpg



6.jpg


7.jpg

免费打赏
lgt9666
2014年06月28日 16:07:14
22楼
要平面图就好,不知是那个部位,还有纵向的裂缝?
回复
wanghuju
2014年06月28日 21:14:54
23楼
可能是两次浇筑时间过长嘛
回复
floating100
2014年06月28日 21:35:44
24楼
应该先剔毛施工缝,剔成斜缝,然后先同配备砂浆打底,在继续浇筑砼
回复
ytg123456
2014年06月29日 05:24:59
25楼
maxandmin 发表于 2014-6-27 22:35 長方向45度开裂 , 是板受力不能承托而出现 .所以我同意楼上的说法 . 到位,,,,,,
回复
hqinqifang
2014年06月29日 08:41:18
26楼
学习了 感谢楼主分享
回复
且行且珍惜
2014年06月29日 13:35:39
27楼
学习了:lol
回复
wanshuns
2014年06月29日 22:41:54
28楼
裂缝是在先浇的一头马
回复
xiaosijun001
2014年06月30日 09:05:21
29楼
过早的上荷载也是关键原因
回复
li556671
2014年06月30日 15:47:08
30楼

只能用间隔时间过长来解释了
回复
宽窄云雨
2014年06月30日 16:23:24
31楼
这个应该是冷缝,,是施工不当造成的