楼板施工图中结构重要性系数能实现了吗?
善良的夕阳
2020年08月20日 11:34:03
只看楼主

Q1: 楼板施工图中对于《砼规》3.3.2条的结构重要性系数如何实现? A: 《砼规》3.3.2条,对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况,当用内力的形式表达时,结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式: γ0S≤R R=R(fc,fs,ak,…)/γRd  式中:γ0——结构重要性系数:在持久设计状况和短暂设计状况下,对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0,对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9;对地震设计状况下应取1.0。


Q1: 楼板施工图中对于《砼规》3.3.2条的结构重要性系数如何实现?


A:

《砼规》3.3.2条,对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况,当用内力的形式表达时,结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式:


γ0S≤R

R=R(fc,fs,ak,…)/γRd


 式中:γ0——结构重要性系数:在持久设计状况和短暂设计状况下,对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0,对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9;对地震设计状况下应取1.0。


砼规3.3.2条的结构重要性系数在楼板施工图中可以实现。如下图a所示,结构重要性系数有参数控制,默认为1,可以改为0.9和1.1 ,与规范要求相同。


图a 结构重要性系数参数


如下图b所示,结构重要性系数设置为1.1,对计算结果的影响。



Q2 某框架结构的工程,建模时正常布置框架梁和砼柱,接力数据到施工图软件以后,发现梁的命名没有自动生成框架梁的名称KL ,软件生成的梁名称是L,什么原因?


A:

如图a所示,在梁施工图中,梁与柱子相连,按施工图的命名规则,梁的命名应该是自动生成框架梁的名称KL,现在自动生成的梁名称是L,这是的连续梁的名称,这种情况还不能修改梁的名称。


图a 施工图中梁的名称L


我们检查模型,发现建模时,柱的定义勾选了“砌体建模专用-构造柱”,如图b所示。就是说这个柱子的属性定义成了构造柱。造成的后果是,施工图中与构造柱相连的梁软件默认不作为框架梁处理,判断为连续梁,所以梁的名称为L,按照连续梁命名。


图b 勾选“砌体建模专用-构造柱”


返回到建模中将勾选了“砌体建模专业-构造柱”的勾去掉,再重新计算并接力到施工图软件中,梁的名称自动判断为KL,梁与框架柱为支座,软件梁按照框架梁处理。


图c 梁名称KL表示为框架梁


Q3: 板施工图软件中楼板简支边的支座构造负筋长度如何计算?


A:

《砼规》9.1.6-2规定,按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑时,应设置板面构造钢筋,钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于L0/4,其中计算跨度L0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。


在PKPM楼板施工图软件在绘图参数中,对现浇板支座负筋长度有“1/4跨长”等3个选项,如下图所示。我们以选择“1/4跨长”的情况为例,说明一下简支边支座构造负筋的长度计算方法。


图a 1/4跨长选项


在板施工图中的边界条件中可以看到,板的边支座是简支边界,如下图b所示。


图b 板的简支边界


施工图中,竖直方向的37号负筋C8@200,是简支边的构造负筋,其梁边伸出长度900是按照跨度3600的1/4计算的,与32号水平方向负筋从梁边伸出长度900相同。计算跨度是3600,如图c所示。


支座构造负筋的挑出长度 = 计算跨度/4=3600/4 =900。计算跨度按照短边支座中心线的距离计算。


图c 板施工图简支边构造负筋


Q4: 框架梁弯矩按简支梁控制的意义与程序参数


A:

在竖向荷载作用下,框架梁端负弯矩往往较大,配筋困难,不便于施工和保证施工质量。因此允许考虑塑性变形内力重分布对梁端负弯矩进行适当调幅。钢筋混凝土的塑性变形能力有限,调幅的幅度应该加以限制。框架梁端负弯矩减小后,梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大。


截面设计时,为保证框架梁跨中截面底钢筋不至于过少,其正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩之半。


高规 5.2.3-4条 在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%,如图a所示。


图a 框架梁弯矩按简支梁控制


Q5 : 异形柱的SATWE计算结果配筋中输出数值的含义?


A:

结果建模软件中建立的异形柱,在SATWE中设计结果的如图a:


图a 设计结果


例如以下结果举例:


0.42:异形柱轴压比;

30(10):异形柱固定钢筋位置的配筋面积为30平方厘米 ,根数10根;

12(4):分布钢筋的配筋面积为12平方厘米,根数4根,间距200 ;

1.4:柱节点域抗剪箍筋面积1.4平方厘米;

G1.5/1.5:异形柱第一肢(加密区)抗剪箍筋面积1.5平方厘米;异形柱第二肢(加密区)抗剪箍筋面积1.5平方厘米;

0.2/0.2:异形柱第一肢(非加密区)抗剪箍筋面积1.5平方厘米;异形柱第二肢(非加密区)抗剪箍筋面积1.5平方厘米;

《异形柱规程》6.2.5条,异形柱中按柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2。 


注意,异形柱肢的各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2,规范6.2.5条的构造钢筋是不参与计算的,是规范中提到的纵向受力钢筋之外的构造作用的钢筋。而PKPM分布钢筋并不是规范6.2.5条中的构造钢筋,钢筋名称的不同表示它们的含义是不同的。


PKPM软件的分布钢筋和固定钢筋都是计算的结果,所以配筋百分率不应小于0.2的规定,对于施工图软件来说,包括分布钢筋和固定位置钢筋的面积。


免费打赏
加倍努力
2020年08月21日 12:51:50
2楼

好资料,学习结构重要系数,多谢了。

回复
心平气和1118
2020年08月22日 16:33:10
3楼

感谢楼主分享好资料!

回复
lixiansonggg
2020年08月24日 08:55:59
4楼

学习了,一直没注意小细节,

回复
david159
2020年08月24日 17:06:22
5楼

受教了,有所收获。多谢了

回复
王铜
2020年08月27日 09:57:25
6楼

《砼规》9.1.6-2规定,按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑时,应设置板面构造钢筋,钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于L0/4,其中计算跨度L0对单向板按受力方向考虑,对双向板按短边方向考虑。