钢结构楼板混凝土施工方案
爱笑的卡布奇诺
2020年10月10日 11:10:55
只看楼主

收录于话题 主要施工流程:测量放线→楼板周边钢板模板安装→钢梁上短筋焊接→钢筋绑扎→预留洞口模板安装→楼板混凝土浇筑


主要施工流程:测量放线→楼板周边钢板模板安装→钢梁上短筋焊接→钢筋绑扎→预留洞口模板安装→楼板混凝土浇筑






1


施工方法

主要施工流程:测量放线→楼板周边钢板模板安装→钢梁上短筋焊接→钢筋绑扎→预留洞口模板安装→楼板混凝土浇筑




主要部位的钢筋设计

本工程采用普通热轧Ⅰ级(光圆)和Ⅱ级(月牙纹)钢筋。

钢筋接头形式:

根据设计要求和施工方便,钢筋采用盘圆钢筋,调直后按图纸下料,接头为绑扎搭接接头。

钢筋保护层的控制厚度:

按设计要求,板钢筋的保护层厚度为20mm。

钢筋绑扎与安装  

钢筋绑扎接头的搭接长度及接头位置须符合结构设计说明和规范规定。 

钢筋搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不得位于构件最大弯矩处。 

受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端须做弯钩,Ⅱ级钢筋及冷拉带肋不做弯钩。钢筋搭接处,须在中心和两端用铁丝扎牢。 

各受力钢筋之间的绑扎接头位置须相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,须符合下列规定:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。

钢筋工程质量控制  

1.钢筋工程质量控制程序  

根据质量保证体系及职责划分,各部门须严格履行职责,互相配合并遵照如下程序进行。

钢筋工程质量程序控制表

2.钢筋工程质量控制

●选钢厂作为供货商,每次进场钢筋必须具有钢筋出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验报告单。钢筋进场后按批进行联合验收及原材复试,合格后方可用于工程施工。

成品保护

●钢筋工程施工班组为主要成品保护责任人,水电配合施工等专业班组要有钢筋工程的保护措施后方可作业,成品保护要落实到人。 

●绑扎好的钢筋严禁踩踏,模板支设或混凝土浇筑须铺设跳板或搭设平台。

●钢筋主筋严禁点焊或与其施焊固定埋件等(防雷接地除外)。

●混凝土浇筑时须设专人看护,如有偏位等立即调整。 

●露出板面柱主筋在混凝土浇筑时用塑料(PVC)套管套上保护。






2


混凝土工程

概况:本工程为钢结构楼板混凝土,约为( )m3,混凝土采用我单位的混凝土搅拌站自行机械搅拌,自卸式混凝土运输车至工地楼西侧,再用混凝泵车垂直运输至四层楼面。 




1、结构混凝土强度等级        

根据设计要求,楼板混凝土强度等级为C30。 

2、混凝土运输  

采用自卸式混凝土运输车至工地楼西侧,再用混凝泵车垂直运输至四层楼面。

3、机械设备

4、楼板砼施工  

充分准备施工所需的浇筑材料和使用机具,并对所有的机具进行检查和试运转,同时准备好应急方案保证人、材、物均能满足浇筑速度的要求,保证水电的供应,防止意外事件的发生造成质量事故。 

要求材料供应单位事先提供水泥、砂、石、外加剂的质量合格证和检测报告及实际样品,并提供配合比报告。 

对折型镀锌瓦模板及其支架进行检查,确保尺寸正确,强度、刚度、稳定性及严密性满足要求。






3


主要的施工方法

混凝土浇筑的顺序 




先从每个单体的最远处和外围开始,从最远处向最近处进行,一次完成混凝土的浇筑。

混凝土的振捣  

混凝土浇筑前将振动机械和电箱全部检查一遍,确认完好后,报技术负责人批准后,方可开始混凝土的浇筑。人员和机械特别要准备充足。采用平板振动器,有专人负责看守防止漏振,同时在浇筑平板时注意混凝土的堆料不宜集中过多,防止堆料过于集中,模板荷载超重发生质量事故和危险。

凝土工程施工质量预控

5、混凝土施工安全措施  

●浇筑混凝土时,四周防护栏杆高度应在1.1米位置。 

●混凝土工进行混凝土浇筑时,应配带安全带,并悬挂在牢固的位置,方可进行施工。 

●夜间施工时,浇筑现场应配备足够的照明设施。

6、人力计划  

根据现场实际情况作如下人力和机具计划

7、 质量、安全和环保措施  

(1)、其质量控制的主要内容为:

a.严格遵守工艺规程。 

b.主动控制工序活动条件的质量。主要控制影响质量的五大因素:即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境。 

c.及时检验工序的质量。 

d.在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。 

为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程,在施工展开前,编制施工组织设计时,重点分项工程均列明施工工艺流程,在施工前,由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底,使每一位职工都能懂得如何操作。 

(2) 安全施工: 

安全用电组织措施:建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术、措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。建立安全检测制度,并做好检测记录。“三宝、四口”及各种临边防护,须按规范的要求达标

(3) 文明施工: 

建立健全以安全生产责任制为基础安全管理制度,责任到人,严格落实。脚手架的搭设有检查、有维修。施工临时用电三相五线制和三线配电、两级保护,并有专业人员管理。施工机械要做到“三必须”(即传动部位必须有防护罩,传动部位必须有保险装置,开关必须有漏电保持器)。同时,工地的所有人员都须佩戴标明其姓名、职务(工种)的胸卡。


免费打赏

相关推荐

APP内打开