第九章  混凝土工程   9.1  概述 本工程砼施工总工程量约6407m3,施工主要部位有:坝体上游砼护板、坝顶防浪墙、坝前固脚砼、连接段砼、预制路缘石砼、预制砼涵管。各部位砼工程量见下表9—1。 表9—1  砼浇筑工程量表


第九章  混凝土工程


 
9.1  概述
本工程砼施工总工程量约6407m3,施工主要部位有:坝体上游砼护板、坝顶防浪墙、坝前固脚砼、连接段砼、预制路缘石砼、预制砼涵管。各部位砼工程量见下表9—1。
表9—1  砼浇筑工程量表

9.2  施工布置
9.2.1  临建设施
根据本工程现场规划布置,在主营地布置砼拌和系统、钢筋加工厂、试验室,木材加工厂以及砼预制场等临建设施,具体布置情况见施工总平面布置图。
9.2.2  施工道路布置
大坝砼施工道路主要利用施工现场已形成的永久道路和临时道路,坝顶防浪墙砼及连接段砼施工主要利用永1号、永3号道路,施工坝前砼护板和坝前固脚砼利用永1号道路,同时根据施工需要在坝体左岸修筑临时道路。砼施工道路布置详见施工总平面布置图。
9.2.3  砼浇筑手段布置
本工程砼浇筑总量约6407m3,主要为坝前砼固脚砼及坝前砼板护坡、坝顶防浪墙砼、坝顶连接段砼,坝前砼固脚砼及坝前砼板护坡浇筑拟采用人工配溜槽入仓,坝顶防浪墙及连接段砼浇筑采用泵送砼。
9.3  施工方法简述
9.3.1 坝前固脚砼及上游砼板护坡施工
坝前固脚砼及上游砼板护坡施工在坝体填筑、碎石垫层铺筑验收合格后开始浇筑。坝前固脚砼一次浇筑成型,在▽295.66m高程采用搅拌车配合人工直接入仓浇筑,在坡面部位采用搅拌车配砼输送泵入仓浇筑,人工用φ50、φ30软管振捣器振捣。坝面护板砼采用溜槽入仓浇筑,人工用φ50、φ30软管振捣器振捣。
9.3.2 坝顶防浪墙砼施工
坝顶防浪墙砼浇筑分两仓浇筑成型,采用6m3搅拌车配拖式砼泵浇筑,人工用φ50、φ30软管振捣器振捣。
9.3.3 连接段砼浇筑
连接段砼基岩部位浇筑1.5m一仓,其上2~3m一仓,采用6m3搅拌车配拖式砼泵浇筑,人工用φ50、φ30软管振捣器振捣。
9.4  模板工程
本工程砼模板主要采用P3015、P2015、P1015钢模板拼装,横竖围令均用1.5寸钢管。模板固定方式采用对拉、对撑方式。
9.4.1 模板工程质量标准
1.模板材料选择
坝顶防浪墙与连接段及预制砼路缘石所用模板优先选用钢模,局部如转折端、尺寸较小部位选用木模。
模板材料的质量符合技术条款指明的现行国家标准或行业标准。木材的质量达到三等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模面板厚大于3mm,钢板面尽可能光滑,不允许有凹折、皱折或其表面缺陷。模板的支撑件材料符合有关规定。
2.模板工程质量标准
模板工程量标准参见表9-2所示。
表9-2 模板工程质量标准

9.4.2 主要支模方法
1.防浪墙分二仓支模,第一仓浇筑至▽323.50m高程,第二仓浇筑到顶。第一仓上游面支钢模,下游面顶部斜面不支模,侧面支吊模采用钢筋上样架架立,模板固定外部采用钢管斜撑,内部采用φ20钢筋斜撑,水平间距75cm。顶口使用钢管锁口,间距2m。第二仓支模转折部位采用木模,其余位置用钢模,固定采用φ12拉条对拉方式,同时使用φ20钢筋水平支撑,水平间距75cm,并辅于φ20钢筋斜撑。
2.坝前固脚部位及坝前砼护板支模采用钢模,横竖围令均用1寸半钢管,其固定采用打钢钎入坝体,间距1.5m。
3.预制路缘石砼支模首先对砼预制场进行平整夯实,砌筑排水设施,然后用砖砌筑台座,台座表面用砂浆粉光、粉平,在2m长度上平整度允许偏差不大于3mm,其模板采用钢模,固定采用 1寸半钢管。
9.4.3  模板工程质量安全保证措施
模板安装之前,先进行技术交底,交底的内容包括模板的选型,模板的放样,立模方式以及安装、拆卸模板的安全注意事项,安装模板时,围令或支撑要满足模板所承受的受力强度及刚度要求,并要满足建筑物的形状尺寸要求,施工放样时要精确,根据测量放样的结果对模板进行调整、加固,加固后的模板必须是形成的一个受力整体,模板加固后,即对模板进行铲灰、补缝、刷脱模剂。
拆除模板时要注意安全,仓外作业要系安全带、安全绳,不同的模板有不同的拆模方法,拆模时要根据仓内不同的砼结构来确定拆模时间,拆模时一般应遵守以下规定:
1.不承重的侧面模
板应在砼强度达2.5Mpa以上,能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,才能拆模。
2.经计算及试验复核,砼结构的实际强度已能承受自重及其它荷载时可提前拆模。
9.5  钢筋工程
用于本工程的钢筋总量约为82.6t。
钢筋在使用之前,遵照有关施工规范,遵循招标文件有关规定,对钢筋进行常规检查,合格者将应用于本工程。
钢筋厂内加工,下料前进行除污、除锈和调直,钢筋下料则根据图纸计算,将弯钩、斜长、保护层等因素综合考虑,下料或加工好的钢筋按不同部位堆放并做好标志,加工后钢筋允许偏差不得超过表9—3、9—4规定。
钢筋安装绑扎一般都在现场进行,钢筋绑扎安装时要注意:
1.放样划线要准确;
2.绑扎、焊接长度与下料时一致;
3.垫支撑块和预留保护层。
钢筋绑扎与安装完成后要复查钢筋的位置,与预埋件是否有冲突,数量是否准确,型号与设计是否吻合。
本工程的钢筋结构基本上没有非常复杂的形式,钢筋搭接基本采用绑扎形式,但在轴心受拉,小偏心受拉构件和承受震动荷载的构件中,钢筋接头采用焊接连接;直径8mm及其以下的钢筋采用搭接的方式做接头处理。
受力钢筋(即通常所讲主机)接头的位置相互错开,接头钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,遵守下表9—5的规定。
表9—3 圆钢筋制成箍筋的末端弯钩长度

表9—4  加工后钢筋的允许偏差

表9—5  受力钢筋接头面积的允许百分率表

9.6  砼工程
9.6.1  概述
据招标文件知,本工程共有砼约6407m3。
在本标段工程砼施工中,从砼原材料检验、配合比、拌制、运输入仓浇筑一条龙生产中,严把质量关,任何一个环节都不能出差错,保证合格、优质的砼浇入仓内。
9.6.2  材料
1.水泥
用于本标段工程的水泥是普通硅酸盐425#,采用袋装水泥。
运至工地的水泥,应有厂家的品质试验报告,由工地所设试验室重新对其检验,检验的主要项目是水泥的安定性,必要时对所送水泥的稳定性和兼容性进行检验。
袋装水泥仓库的地面设有防潮层,地面上铺油毡,在油毡上铺跳板,在跳板上再铺油毡,再在其上堆放水泥,水泥堆放离边边墙至少30cm,堆放高度不超过15袋。袋装水泥分批、品种、厂家及出厂日期的不同而按序堆放,并做好各种标识,在水泥仓库周围做好截水、排水措施。
先至的水泥先用,当袋装水泥储运时间超过3个月,在使用前要重新对其进行检验。
水泥在使用保管过程中做到节约材料,避免浪费,注意环境保护。
2.骨料
本工程所用的骨料全部由业主供应,骨料分类堆放,严禁相互混杂和混入泥土,装卸时,粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m,应避免造成骨料的严重破碎。细骨料的细度模数,应在2.4—3.0范围内,砂料应质地坚硬、清洁、级配良好。
3.水
砼施工用水采用某河河水。
4.外加剂
使用外加剂时注意:
(1)严格限制砼的水灰比;
(2)外加剂必须与水混合配成一定浓度的溶液,各种用量准确;
(3)外加剂溶液必须搅拌均匀,并定期取样品鉴定;
(4)外加剂贮存时间不宜过长,否则须进行试验鉴定,严禁使用变质的外加剂。
9.6.3  配合比
根据施工图纸的要求及经验设计配合比,经现场室内试验后将最终配合比设计成果呈报监理工程师,审批后的配合比即为施工时使用。如果在实际施工过程中有条件变化需要变更配合比时,需要重新得到监理工程师批准。
配合比设计过程中,尚应根据不同部位建筑物的特性、钢筋含量、砼运输、浇筑方法和不同的气候条件确定砼的塌落度,一般情况下,砼塌落度应符合表9—6规定。
表9—6砼在浇筑地点的塌落度(使用振捣器)

9.6.4  拌和及运输
本标段砼拌和采用HZS25型搅拌站,生产能力为 25m3/h。
砼拌和时,严格按照试验室所签发的砼配料单进行配料,严禁擅自更改。各种料称量误差符合表9—7的规定。
表9—7  砼各组称量的允许偏差

在拌和过程中,定时对骨料的含水量进行测定,以便随时调整砼的加水量,外加剂中的水量应包括在配合比的总水量中,砼拌和时间则根据试验确定,一般为120秒。
在同时浇筑两种以上标号的砼时,在自卸车上设置标志,以免混淆。因故使砼运输停歇过久,砼产生初凝时,均作废料处理,在任何情况下,严禁废料入仓。砼运输时间一般符合表9—8规定。
表9—8  砼运输时间

9.6.5  砼浇筑
建筑物地基验收合格后,方可进行砼浇筑。砼浇筑之前,检查钢筋、模板以及预埋件是否符合设计要求。
砼浇筑时,严禁在仓内加水,如发现砼和易性较差时,必须采取加强振捣等措施,仓内若有粗骨料堆叠时,应均匀地将其分布于砂浆较多处,加强振捣,以免出现蜂窝。
砼浇筑时保持连续性,如因故中止且超过了允许间歇时间,则按工作缝处理;若能重塑者,仍可继续浇筑,砼覆盖允许间隙时间可通过试验来确定或参照表9—9。
表9—9  浇筑砼允许间隙时间

砼入仓还应遵循下列规定:
1.仓内有低凹或斜面,应先低向高进行卸料;
2.同一仓内如有两种或以上标号,原则上采用先高标号后低标号下料顺序,保证高标号区达到设计宽度要求。
9.6.6  缝面处理
已浇好的砼,在仓面强度尚未达到2.5Mpa之前,不得进行下一仓砼浇筑的准备工作。砼缝面采用高压水冲毛,并清洗干净,排除积水后交付备仓。高压水冲毛时机和持续时间由现场试验确定。
9.6.7  砼温控
砼浇筑后,为防止砼裂缝,必须做好相应的防裂温控,保证建筑物的整体性和耐久性。主要从以下几方面做好温控工作,控制砼浇筑温度,加强砼表面保护等。
1.根据施工规范要求,当气温低于-3℃时,停止砼施工。
2.在低温季节施工时,选择白天施工晚上不施工,限制砼仓位的上升高度,使砼能在白天即可开仓和收仓。
3.加快砼入仓速度,减少砼温度散失。
4.砼收仓后,迅速在砼表面上覆盖一层塑料薄膜,然后在其上部铺保温被。
9.6.8  养护
在砼浇筑完毕之后,对表面及时进行养护,在一定的时间内保持适当的温度和湿度,当冬季气温较低时,砼收仓后,立即在表面覆盖塑料薄膜或其他保温材料,在永久性暴露在垂直面上悬挂保温材料,并使其紧贴在垂直面上,在迎风面及孔洞位置,增设挡风设施。
9.7  预制砼施工
1.砼预制构件施工时要求预制场地平整坚实,必要时场地可浇筑10—12cm的贫混凝土做为地模,保证制作构件不因混凝土和振捣引起沉陷变形,四周设置简易的排水设施。
2.钢筋在钢筋加工厂制作,平板车运输现场人工绑扎。
3.预制构件的预埋件按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它埋件,预埋件采取一定的加固措施,保证在后序施工不会移位、脱落。
4.模板:根据不同构件采用不同的模板组合,对于周转次数比较多的预制构件,外模采用组合钢模板整体拼装,便于整体安装和拆模。
5.砼来源于搅拌站,8t自卸车运输到预制厂,本标段的预制构件,全部采用人工入仓。浇筑时注意振捣密实。
6.浇筑完后洒水养护,保证砼的湿度,冬季施工时,按冬季施工措施执行。
7.拆除侧面模板时,保证构件不变形和棱角完整,侧模拆除时间与混凝土的坍落度、气温有关,具体拆模时间通过现场的实验定。
8.当砼强度达到75%以上,才可吊装。
9.经工程师检查完全合格后,在构件醒目的位置标置编号、日期、安装标记,未有合格标志的不得使用。
9.8 冬雨季砼施工措施
由于本工程所在地冬季时间较长,所以冬季砼施工必须采取一系列防冻抗裂措施:
1.当日平均气温稳定在3℃(连续5天)或当日最低气温低于-3℃时,砼施工停止。
2.在拌和料中掺入适量引气剂。
3.加热水拌和。
4.对运输工具加盖保温被,减少运输途中热量损失。
5.正确布置骨料贮存堆放系统,以提高拌和骨料的初始温度。
6.适当延长砼外露面拆模时间,必要时采用保温模板支模浇筑。
7.搭设暖棚进行浇筑。
8.雨天施工时,若雨量过大,对已浇筑部位使用彩条布覆盖,并注意排水,直至停止浇筑。
9.9 止水及伸缩缝的施工
按设计要求进行止水和伸缩缝的施工,用于本工程的止水材料主要是铜止水片。
1.止水铜片表面的油污、油漆、锈污及污皮等污物清除干净后,将砂眼、钉孔补好、焊好,止水铜片的搭接长度不小于20mm,搭接时采用双面铜焊。
2.止水交叉连接处要严格控制施工质量,严防漏水,安装好的止水片应加以固定和保护。
3.根据设计要求进行分缝材料的安装,本工程分缝材料主要为沥青木板,伸缩缝混凝土表面应平整、洁净,当有蜂窝麻面时,应按砼施工规范中的相关规定处理,外露铁件应割除。
9.10  砼施工工艺保证措施
9.10.1  砼拌和
1.坚持试验人员跟班作业,随时监控拌和站各种用量称量是否准确。
2.坚持每班校正拌和系统称量仪器。
9.10.2  砼运输
1.砼运输设备不吸水、不漏浆,运输过程中砼拌和物不分离,不严重泌水及过多降低坍落度。
2.选择的砼运输设备和运输能力与浇筑能力、仓面具体情况及钢筋、模板吊运的需要相适应,以保证砼运输的质量,充分发挥设备效率。
3.运输道路保持平坦,避免拌和物振荡、离析、分层。
4.加强管理,建立高效、有序的砼运输体系。
9.10.3  砼浇筑
1.每一个仓的仓面指挥员由经过专门培训的队、班长担任,负责全面协调仓内外的浇筑活动,包括指挥要料、下料(布料)、平仓、振捣及浇筑过程中一切异常情况的及时处理。
2.开仓前,有关管理部门将仓内的砼种类、各种砼的位置等内容向操作人员、带料人员、仓面指挥员交底,并用简要示意图书面交底,施工员对浇筑队班组长进行现场技术交底。
3.严格实行挂牌上岗、岗上挂牌,每个仓都必须挂仓位标识牌,写明部位、高程、砼标号、浇筑手段、负责人等,仓面管理人员均应认真履行岗位职责,并填写好施工档案记录。
4.仓面指挥员、砼拌和人员、现场施工员等均配备通讯工具,设定专用频道,保证在浇筑过程中联络通畅,加强信息传递与反馈。
5.仓内排水选派专人,备好水桶、勺、拖把、布团等,及时排除砼泌水,堵排其它外来水。
6.模板、钢筋、预埋等工种值班员在浇筑过程中经常巡视,不断进行维护和校正,避免浇筑中跑模、钢筋移位和预埋件损坏等现象发生。
7.仓面保温、喷雾的专职人员要认真负责,如保温被、喷机有损害及时修理或更换。
8.仓面质检人员跟班盯仓,并认真填写施工过程中质量检查记录,发现问题及时处理。
9.10.4  砼护理
1.砼浇筑完毕后,对砼表面及所有侧面及时洒水养护,以保持砼表面经常湿润。
2.组织专门养护班子,实行养护工程责任制,配备责任心强、专业熟练的养护人员,每隔2小时检查一次养护的情况,气温高时加密巡查,做到定时施养与随时施养相结合。
3.认真做好养护记录,每班填好砼养护记录表,真实全面地记录砼养护过程和情况。
9.10.5  缺陷处理
1.砼外露面一般对大的错台、挂帘、蜂窝以及砼表面残留木块、布条等进行处理,小的错台、挂帘、蜂窝以及比较规则的小模板肋痕一般不作处理。
2.外露面表面处理宜尽早进行,在强度较低时用小铁铲铲削,或用砂轮机打磨,外露面表面处理应尽量避免打凿修补,以免影响外观。
3.对砼表面的残留钢筋头和其他施工用埋件必须予以割除,割除时深入砼内2—3cm,其坑洞用预缩砂浆补平。
9.11  砼施工质量保证措施
1.遵守有关规范与技术要求
2.对砼原材料进行严格的质量检查,不合格料严禁使用。
3.根据已经监理审批的配料单进行配料,严禁擅自修改。
4. 经常性地对拌和机、浇注工具进行维护、保养,保证砼施工能连续进行。
5.保证砼的拌和时间及运输入仓时间,严禁废砼料入仓。
6.加强砼养护及保温工作。
7.砼生产及浇筑全过程处于质量控制之中。
9.12  砼主要施工设备
为完成本工程砼施工需合理配置机械设备,砼机械设备见表9-10。
 