楼板施工缝处出现斜裂缝是什么原因
zhongcongzhou
2014年06月25日 12:03:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑 楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑

楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。

6.jpg 7.jpg



6.jpg


7.jpg

免费打赏
haibonihao
2014年06月26日 20:35:10
12楼
大家说的对,就是两层混凝土浇筑时间过长了,
回复
mfsw2044702763
2014年06月27日 07:58:17
13楼
两次浇筑时间间隔时间过长,不对接。
回复
jiegousheji2011
2014年06月27日 08:46:59
14楼
这个缝的原因 真不懂 学习中
回复
a56676416
2014年06月27日 09:01:56
15楼
冷缝。。。。。
回复
ytg123456
2014年06月27日 09:06:39
16楼
混凝土终凝前后受扰动产生的裂缝。
回复
冰河世纪2014
2014年06月27日 09:17:21
17楼
拆模过早
过早的在表面放置重荷载
中心內支模架支撑不够稳定
长跨板未起拱
回复
maxandmin
2014年06月27日 22:35:25
18楼
長方向45度开裂 , 是板受力不能承托而出现 .

所以我同意楼上的说法 .

如楼主所言 , 是很耐才拆板 ,
但楼主可以考虑 ,是否在澆注后及头7天有人或重物放置在其上 , 令板在發展強度初期已受过渡重力而出现裂紋 .

对于前后2段澆注而出现的施工裂纹应在施工位置 , 不是在新澆或旧澆砼位置 .
回复
子寓
2014年06月28日 06:45:31
19楼
只能用间隔时间过长来解释了
回复
我本平凡
2014年06月28日 10:33:57
20楼
个人不明白,但肯定不是楼上说的那样
回复
wangxiaopeng3620
2014年06月28日 14:05:35
21楼
间隔时间比较大,这个原因比较能接受!!
回复

相关推荐

APP内打开