楼板施工缝处出现斜裂缝是什么原因
zhongcongzhou
2014年06月25日 12:03:24
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑 楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑

楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。

6.jpg 7.jpg



6.jpg


7.jpg

免费打赏
xiaoyan888
2014年07月01日 20:01:50
32楼
怀疑是承载过度,否则不可能新旧混凝土两侧均有裂缝
回复
weibo_1402297037372
2014年07月02日 17:56:50
33楼

只能用间隔时间过长来解释了
回复
qiuguodong001
2014年07月02日 22:21:08
34楼
为什么不一次浇筑
回复
dlmetrobuilder
2014年07月03日 08:58:13
35楼
收缩应力裂缝,和施工缝有一夹角近45度,
回复
dlmetrobuilder
2014年07月03日 09:01:13
36楼
这种我经常见到,加强养护
回复
ljw结构
2014年07月03日 12:33:29
37楼
甲方施工员 发表于 2014-6-26 08:42 两次浇筑时间间隔时间过长,形成了真的缝望进一步解释下,为什么间隔时间长就成缝
回复
zyb15023265759
2014年07月04日 09:46:33
38楼
我们这边一般预留施工缝处,采用(高一级)高强度混凝土浇筑。
一般预留施工缝位置要选取在柱距三等分中间范围内,此处剪力最小
回复
qq_1399256053455
2014年07月04日 13:21:57
39楼
冷缝,就是前后时间过长了,这种情况,你就只有加止水带或止水钢板再浇后面的混泥土
回复
a13701445827
2014年09月03日 21:40:47
40楼
但楼主可以考虑 ,是否在澆注后及头7天有人或重物放置在其上 , 令板在發展強度初期已受过渡重力而出现裂紋 这个说法也是一方面 你多出出现这个裂缝 这个就和浇筑间隔时间有关系了
回复
xujun555222
2014年09月04日 11:39:15
41楼
冷缝,教主混凝凝土的原因