请问开关柜里的接线可以不固定吗?
sxlfr
sxlfr Lv.7
2014年06月23日 23:56:31
只看楼主

工地上在进行开关柜接线,发现开关柜内开关下口接线没有固定只是拉直到柜底,开关柜下面距地面就是一个地板的高度(250mm左右吧),请问,电缆从柜下面上来到开关可以不固定吗?

工地上在进行开关柜接线,发现开关柜内开关下口接线没有固定只是拉直到柜底,开关柜下面距地面就是一个地板的高度(250mm左右吧),请问,电缆从柜下面上来到开关可以不固定吗?
DSC04420.jpg

DSC04420.jpg

技术宅
2014年06月25日 09:43:16
12楼
做法不规矩,成套厂为了节约成本,应该加一道横梁,用扎带进行绑扎。
回复
sxlfr
2014年06月25日 11:17:00
13楼
技术宅 发表于 2014-6-25 09:43 做法不规矩,成套厂为了节约成本,应该加一道横梁,用扎带进行绑扎。同意你的说法,可是前面的几位说可以不用固定,有点晕了。
回复
sxlfr
2014年06月25日 11:19:10
14楼
mqli2004 发表于 2014-6-25 09:25 出线是电缆还是导线?如果是电缆,电缆外皮剥的太多了。图上的情况,应该在中间和底部绑扎一下。我也觉得电缆剥开的太多了,至少应该在柜子孔那里和电缆固定一下,防止柜外电缆抽动时不会影响到柜子里面。
回复
sxlfr
2014年06月25日 11:21:41
15楼
jeffson-mo 发表于 2014-6-25 09:14 看柜内的出线线径不是很大,不固定也可以。但是我见过当地供电部门检查时候对于70以上的有要求加横杆做固定 …看来柜内出线是否固定要看个人喜好了,;P,那就等验收时再说了。
回复
liyongjing12
2014年06月25日 11:27:14
16楼
一般原则是电气的连接点不能受力。
还是固定好些
回复
浪尽天涯
2014年06月25日 12:04:06
17楼
建议固定,在每个回路上固定一个标牌
回复
lingxuct
2014年06月25日 15:27:48
18楼
个人支持9楼的意见,象这种下面没有固定横档的柜子,电缆应在左右两侧柜边档子上固定,电缆头在固定处的上方,电缆引线沿竖档向上(在竖档上固定),再90度弯成水平,到开关下再弯向上接到开关。

图片中那样,柜子下面有没有在沟底支撑,因看不见,谁也不能保证开关没受电缆拉力?!
回复
he灬配电
2014年06月25日 16:18:26
19楼
你这剥的线皮也太长了,注意绝缘损坏。线那么小固定只是多此一举,只要线路看起来整齐就可以了。
回复
sxlfr
2014年06月25日 21:15:45
20楼
浪尽天涯 发表于 2014-6-25 12:04 建议固定,在每个回路上固定一个标牌监理说现在电缆不用挂标牌。
回复
sxlfr
2014年06月25日 21:18:36
21楼
ccc___ 发表于 2014-6-25 15:27 个人支持9楼的意见,象这种下面没有固定横档的柜子,电缆应在左右两侧柜边档子上固定,电缆头在固定处的上方 …对不起,照片没有照全,柜子下面没有沟就是地面,柜底距地面大约250mm吧,电缆在地板下顺着地面铺到柜底的。
回复