美标开关柜绝缘材料要求
有爱心的灌汤包
2023年04月13日 10:33:49
只看楼主

IEEE C37.20.2是美国金属铠装开关柜的标准; IEEE C37.20.3是美国金属封闭开关柜的标准; IEEE C37.20.90是美国气体绝缘开关柜的标准; 上述标准对产品的具体要求不同,但是对于材料的要求是一样的; 第6.2.7条,绝缘材料测试有以下规定:   一. 硬性板、模制或铸造绝缘材料制造的绝缘件,包括充气柜套管等

IEEE C37.20.2是美国金属铠装开关柜的标准;

IEEE C37.20.3是美国金属封闭开关柜的标准;

IEEE C37.20.90是美国气体绝缘开关柜的标准;

上述标准对产品的具体要求不同,但是对于材料的要求是一样的;

第6.2.7条,绝缘材料测试有以下规定:  

一. 硬性板、模制或铸造绝缘材料制造的绝缘件,包括充气柜套管等

如绝缘子、一次触头盒、穿墙套管等材料试验要求如下:

6.2.7.1阻燃测试-ASTM D229方法II

  1. 燃烧试验样片尺寸13±0.8mm正方形截面,长度254±1.6mm;

  2.   试验采用5个样片,取平均开始燃烧时间;

  3.   试验温度860±5 O C,调整电阻丝电流保持温度在±5 O C;

  4. 判定标准:最小平均点燃时间为60s,平均燃烧时间最大为500s;


6.2.7.2耐电痕试验–按照美标IEEE C37.20.2金属铠装开关柜标准6.2.7.2 耐电痕试验,试验结果应符合ASTM D2303 条件A情况下的要求,

  1. 额定最大电压为4.76 kV及以下的开关设备组件。材料厚度为6.4毫米(0.25英寸)的样本施加2500 V,电痕到达25毫米(1英寸)标记的时间电压≥20分钟。

  2. 额定最大电压为8.25 kV及更高的开关柜组件。材料厚度为6.4毫米(0.25英寸)的样本施加电压2500V,电痕到达25毫米(1英寸)标记的时间≥300分钟。

二. 用作第1类屏障的片状或铸造绝缘材料 -相间绝缘屏蔽、母线接头绝缘-硅橡胶套、防尘套等均需通过抗燃性UL 94 V0级

  三. 对于母线环氧硫化涂覆

?    C37.20.2标准规定开关柜不允许有裸露母排,必须使用环氧树脂硫化工艺涂敷。并通过

按照6.2.7.1.4 C37.20.2进行的火焰测试证明阻燃性能;

?     样品:直径约19毫米,长56厘米的铜棒覆盖层厚度约为1.5毫米至3.2毫米;

?     该测试应在通风良好的房间内进行,试样的一端约56厘米(22英寸)长度应在腔室的上端夹紧。纸质指示器下边缘比测试内部蓝色火焰的点高25厘米(10英寸)

?     指示器应绕样品一周并对导体侧涂胶固定;

?     如果在五次施加火焰后超过25%的指示器延伸部分被点燃,则认为样品已传递火焰。记录第五次燃烧样品的持续时间,任何样品持续燃烧超过1分钟则被认为未通过该测试。


IEEEC37.20.2- 6.2.8涂层鉴定测试;


四.  表面静电粉末喷塑

美标对开关柜的绝缘材料、表面处理等要求相比GB/IEC标准要高,因此才有使用了50年的开关柜还在运行。

相关推荐

APP内打开