工地上在进行开关柜接线,发现开关柜内开关下口接线没有固定只是拉直到柜底,开关柜下面距地面就是一个地板的高度(250mm左右吧),请问,电缆从柜下面上来到开关可以不固定吗?
工地上在进行开关柜接线,发现开关柜内开关下口接线没有固定只是拉直到柜底,开关柜下面距地面就是一个地板的高度(250mm左右吧),请问,电缆从柜下面上来到开关可以不固定吗?

2楼
从实物目测看,开关离底部不止250MM。得300多!
但是你的导线截面还足够大,也可以不固定,因为不受力,即没有受拉力和其他张力。
一般原则是电气的连接点不能受力。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-6-24 11:02 从实物目测看,开关离底部不止250MM。得300多!但是你的导线截面还足够大,也可以不固定,因为不受力,即 …谢谢。不过这样看着不舒服,线在那里吊着,不知道是否有这方面的规范。我觉得至少电缆进柜子处应该固定一下吧。
回复
4楼
这台柜的出线在柜底都有个折弯,起到托的作用。
回复
5楼
开关柜下面的出线是没必要固定的
回复
6楼
谢谢!意思是在规范里面有明确一定要固定电缆。但愿在检查或更换电缆时,不会带动别的电缆。
回复
7楼
wxdchgs 发表于 2014-6-24 13:46 这台柜的出线在柜底都有个折弯,起到托的作用。电缆在柜底下的折弯规矩了就可以起到托的作用,如果不规矩那就会产生附加力了。
回复
8楼
不知道发帖的时候怎么就弄了个“悬赏贴”,这个问题基本有答案了,该怎样结束这个悬赏贴?
回复
9楼
电缆应捆成束,沿柜边·电气梁下返做U形弯进入开关,个人观点
回复
10楼
看柜内的出线线径不是很大,不固定也可以。但是我见过当地供电部门检查时候对于70以上的有要求加横杆做固定。
回复
11楼
出线是电缆还是导线?如果是电缆,电缆外皮剥的太多了。
图上的情况,应该在中间和底部绑扎一下。
回复