请教:关于导体截面积
sepcocheng
sepcocheng Lv.7
2014年06月21日 11:26:52
只看楼主

本帖最后由 sepcocheng 于 2014-6-21 15:57 编辑 DL/T 5222 7.1.6规定:按经济电流密度选择导体,当无合适规格导体时,导体面积可按经济电流密度计算截面的相邻下一档选取。请问应该如何理解“下一档”?导体截面积应该增大还是减小?

本帖最后由 sepcocheng 于 2014-6-21 15:57 编辑

DL/T 5222 7.1.6规定:按经济电流密度选择导体,当无合适规格导体时,导体面积可按经济电流密度计算截面的相邻 下一档选取。请问应该如何理解“下一档”?导体截面积应该增大还是减小?
免费打赏
sinrong
2014年06月21日 12:47:20
2楼
当然是增加了,要是减小,你说能安全吗?
回复
z71953500
2014年06月21日 12:49:41
3楼
楼上真幽默
回复
sepcocheng
2014年06月21日 12:56:13
4楼
sinrong 发表于 2014-6-21 12:47 当然是增加了,要是减小,你说能安全吗?设计手册一次部分P336中:当无合适规格导体时,导体截面积可小于经济电流密度的计算面积。如何理解?
回复
qc846
2014年06月21日 15:38:37
5楼
没合适,减小
回复
steve70137302
2014年06月21日 16:38:56
6楼
是减小 因为经济截面选择非热稳定截面选择 可以适当减小选择截面
回复
sepcocheng
2014年06月21日 20:36:00
7楼
steve70137302 发表于 2014-6-21 16:38 是减小 因为经济截面选择非热稳定截面选择 可以适当减小选择截面我主要是困惑标准中所说的“下一档”,从列表中按照字面意思,截面积是从小到大排列的,下一档很容易理解成往下一档,就变成了截面积增加!
回复
云飘飘
2014年06月22日 06:48:10
8楼
是按照标准导体截面来解释的,比如你计算的截面不是标准截面,可以采取比你计算的小的标准截面。