1、新建一项目,多幢高层住宅外带大面积地下车库,场地土质较好,开发商不想打桩,按基础承载力修正的话,这种大面积开挖的基础在承载力计算时,基础埋置深度的承载力修正系数还可以从室外地面标高算起吗?有没有规范可以参考?2、该项目基础持力层为含泥粗砂,在承载力修正时能够按照粗砂的修正系数进行承载力修正吗?求大神给与解答,感激不尽!
1、新建一项目,多幢高层住宅外带大面积地下车库,场地土质较好,开发商不想打桩,按基础承载力修正的话,这种大面积开挖的基础在承载力计算时,基础埋置深度的承载力修正系数还可以从室外地面标高算起吗?有没有规范可以参考?
2、该项目基础持力层为含泥粗砂,在承载力修正时能够按照粗砂的修正系数进行承载力修正吗?
求大神给与解答,感激不尽!
2楼
最简单的办法叫开发商进行压板试验,最直接的结果
回复
3楼
本工程深度修正埋置深度应从地下室底板算起。
回复
4楼
hordering 发表于 2014-6-24 10:21 本工程深度修正埋置深度应从地下室底板算起。根据是啥?
回复
5楼
施工,不懂设计。。。
回复
6楼
hordering 发表于 2014-6-24 10:21 本工程深度修正埋置深度应从地下室底板算起。你的意思就是埋深应该是室外地坪标高-基底标高吧
回复
7楼
承载力的深度修正是根据太沙基的理论,原因是四周的土体可以对承受荷载的土体的沉降起有利作用。这样的话,你应该在设计中注明,保证纯地下室车库周围有主体建筑的地方,保证主体先施工多少层,使之对地基的作用力大于土体自重,再施工纯地下室车库。这样就可以用室外地面做深度修正。第二个问题,按什么种类取修正系数,你就要参看地勘了。
回复
8楼
:):):)
回复
9楼
好像北京的规范里有详细的说明!
回复
10楼
学习了,等待大神回复
回复
11楼
如果采用的是柱下独立基础;或者主楼下是片筏基础,地下车库下是柱下独立基础,由于
基础边的土高仅仅到地下室底板处,所以深度修正时只能从地下室底板标高起算,不能从室外地面算。
按什么种类取修正系数,你就要参看地勘报告中的土的种类。
压板试验是检验地基承载力的一个办法,并不能作为首要依据,地勘报告还是首要的依据。
回复