每次做电容柜时,发现无论多少Kvar都是用的10平方的线,为什么?
每次做电容柜时,发现无论多少Kvar都是用的10平方的线,为什么?
22楼
高低压配电 发表于 2014-6-25 21:43 分相补偿就是A,B,C分开补偿,就要3N个多谢
回复
23楼
一指慢 发表于 2014-6-23 21:24 还要知道它的额定电压才能计算。额定电流(安)=容量(千乏)/1.7321/电压(千伏)0.40KV时每千乏1.4 …过了一段时间,看看你说的,发现这个很实用啊,谢谢
回复
24楼
电工估算法: 10KVAR: I=10*2=20A 用6平方线36A
20KVAR: I=20*2=40A 用10平方线50A
30KVAR: I=30*2=60A 用16平方线64A
方案1:10KVAR+20KVAR+n*30kvra
方案2:n*30kvra
如果想补偿得平滑点就选小点的电容,从小到大,小的只用1个,大的N个,直到电容容量等于 要求的补偿容量
回复
25楼
nante2 发表于 2014-7-22 15:46 电工估算法: 10KVAR: I=10*2=20A 用6平方线36A 20KVAR: I=20*2=40A 用 … ”方案1:nKVAR=10VAR+20VAR+n*30var 方案2:nKVAR=n*30var….“应该是这个样子对吗?如果不对,给解释一下好吗,新手对电气不太懂,谢谢啦