每次做电容柜时,发现无论多少Kvar都是用的10平方的线,为什么?
每次做电容柜时,发现无论多少Kvar都是用的10平方的线,为什么?
12楼
可能楼主涉及到的电容容量都在400V 30KVAR 以下(额定电流在43A),而10平方电缆载流量在60A.一般按1.35~1.5In(电容器额定电流)选电缆截面。所以楼主看到的都是10平方的电缆。
回复
13楼
海顺小姚 发表于 2014-6-21 13:33 能不能告诉我,选用6、10、16平方的都分别适合多少Kvar的补偿电容柜啊你算一算电流不就行了?
回复
14楼
海顺小姚 发表于 2014-6-21 13:32 如果说180/200/150Kvar的容量分别怎么算啊还要知道它的额定电压才能计算。额定电流(安)=容量(千乏)/1.7321/电压(千伏)0.40KV时每千乏1.4433A0.45KV时每千乏1.28296A
回复
15楼
高低压配电 发表于 2014-6-21 23:27 可能楼主涉及到的电容容量都在400V 30KVAR 以下(额定电流在43A),而10平方电缆载流量在60A.一般按1.35~1.5 …是哦,一个柜子的总容量是由多个电容组成的,谢谢哈,我明白了{:2_81:}
回复
16楼
liyongjing12 发表于 2014-6-22 21:07 你算一算电流不就行了?我知道为什么啦,谢谢你哈
回复
17楼
zhang243608 发表于 2014-6-21 16:40 无论是星型接法还是角型,都是Q=根号3*U*I我也想问下,分补电流也是按Q=根号3*U*I 吗?
回复
18楼
常用的是6、10、16平方三种规格。
回复
19楼
分补就不要根号3了
回复
20楼
高低压配电 发表于 2014-6-24 21:52 分补就不要根号3了那解决了我1个问题,还1个分补电容一定要3n个吗?
回复
21楼
分相补偿就是A,B,C分开补偿,就要3N个
回复