环状网上接出一根消防管,上面连着......
sir
sir Lv.3
2004年11月29日 17:31:12
只看楼主

环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)

环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)
免费打赏
ybjhf
2004年12月03日 11:51:12
22楼
我个人以为只有(图一)是正确的!
因为(图二)与(图三)本质上是一样的,都是从环状管网上接出一根枝管,枝管上再连几个消火栓,连二个、连三个、连四个都是枝状,未能满足《低规》“应将室内管道连成环状”及《高规》“室内消防给水管道应布置成环状”的要求!
回复
kylinwei
2004年12月03日 15:15:22
23楼
我认为必须区别对待,应该根据所设计的建筑物是位于什么防火等级的,是什么建筑,公建还是住宅(通廊式,塔式,单元式),如果是单元住宅的话,我认为可以那么做,但如果是公建的话,我认为不宜这样做,但没有规范规定这么做不可!
回复
lbyxiaoyang
2004年12月03日 15:36:56
24楼
三个都没问题吧?
只要成环就行了
回复
lbyxiaoyang
2004年12月03日 15:39:27
25楼
三个都没问题吧?
只要成环就行了
回复
jun220
2004年12月03日 15:56:27
26楼
我觉得图一、二都没问题吧。图三不合适了
回复
sir
2004年12月03日 16:12:44
27楼
是否可以这样认为:只是室内消防给水管网有一个环了,而从这个环上接出多少根管(上面连若干个消火栓上)都没有问题呢?
回复
ttxg_2002
2004年12月03日 16:34:36
28楼
可以这样做啊还是双回路给水。
回复
ybjhf
2004年12月03日 19:07:54
29楼
枝状网可能有双回路给水吗?
按楼主的画的图,那是从环状网上接出了一个水平枝管,如果是竖向接出一个枝管呢,也是连着两个消火栓,这样就算是连出了一个竖管了吧!这两者应该没有什么根本上的区别吧!但是《建规》8.6.1条第二款就明确要求超过一定规模“应至少每两根竖管相连组成环状管道”,那样的话,环管上接出一个枝状竖管就肯定不合适了!既然枝状竖管不合适,水平枝管就合适了吗?
回复
sir
2004年12月08日 22:28:52
30楼
环状网上接出一根消防管,上面连着......
回复
yhong122
2004年12月09日 11:03:45
31楼
嗯 俺也认为第一个可以 其他不行