环状网上接出一根消防管,上面连着......
sir
sir Lv.3
2004年11月29日 17:31:12
只看楼主

环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)

环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)
免费打赏
liux
2004年11月30日 13:30:59
12楼
一根支管上接出的消栓数量不能超过二个。二个是可以的。忘记在哪本书上看到过 。
回复
zzsun_11
2004年11月30日 16:54:47
13楼
接两个消火栓属于双栓了,建议不要这么接
回复
sir
2004年11月30日 17:54:04
14楼
七楼的朋友说:允许有分支,只要总体成环就好了。
这依据的出处是什么?
回复
sir
2004年12月02日 09:05:01
15楼
还有新的见解吗?
回复
sir
2004年12月02日 13:20:03
16楼
接上面的讨论,请大家看看下面三个图各自的正确与否?
回复
hahaha00001
2004年12月02日 13:37:24
17楼
这个问题我也纳闷了好久,我常规只做一个环,要么水平成环,要么垂直成环:我见过很多图,水平和垂直都成环,请高手指教
回复
zzblove1980
2004年12月02日 15:03:39
18楼
16楼,我认为第一个正确
回复
sir
2004年12月02日 18:02:01
19楼
十八楼的朋友是不认同一根枝管上接两个消火栓的是吗?
回复
luyanping666
2004年12月02日 19:12:17
20楼
建规成环有规定,图三不符合成环要求
回复
sir
2004年12月02日 19:31:15
21楼
楼上的朋友,那图二呢?图为图二与图三没有本质上的区别,只是上下各多了一个消火栓!
回复