环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)
环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)
2楼
环状网上接出一根消防管,上面连着两个消火栓,这样做不知可否?详见附图(图的右下方)
回复
3楼
可以.
有什么问题?
回复
4楼
可以呀!这不违背规范的要求
回复
5楼
既然两个可以,那如果是接出三个、四个......呢?那枝是不是成了枝状网?
《建筑设计防火规范》的要求“......应将室内管道连成环状......”应该怎么样理解呢?是不是要将每一个消火栓都与环状管网相连,才叫“将室内管道连成环状”?
还是只要有部分成环状(部分是枝状)就算满足规范了?大家指点一下!
回复
6楼
可接少是消火栓,如果数量过多就成为分枝管网了
回复
7楼
允许有分支,只要总体成环就好了。
回复
8楼
最多允许接两个
回复
9楼
请教8楼,依据是什么?
回复
10楼
两个可以,在低规上有说明,室内消防给水管网应分成若干独立段,当一段损坏时停止使用的消火栓不应超过5个
回复
11楼
环管稍微绕一下就可以了,避免布置成枝状
回复