三相电压正常,用电笔测却显示两相有电,求解
zhouxin4330
2014年06月18日 21:20:59
只看楼主

今天在某矿山内看到一个电箱 内置总开关CFM1-400A/330 分开关CFM1-100A/330 6个 用万用钳表测得三相电流为75A 52A 59A ,三相电压均为412左右,但用普通的电笔去检测电,只有B相和C相电笔灯亮,A相不管是进线端还是6路出线电笔始终不亮 ,新手求解。还有个广州牌空压机22KW,三相电流为33 33 48,想问下一项电流偏大15A是什么原因,检查各个接线口及接触器触点均良好。

今天在某矿山内看到一个电箱 内置总开关CFM1-400A/330 分开关CFM1-100A/330 6个 用万用钳表测得三相电流为75A 52A 59A ,三相电压均为412左右,但用普通的电笔去检测电,只有B相和C相电笔灯亮,A相不管是进线端还是6路出线电笔始终不亮 ,新手求解。
还有个广州牌空压机22KW,三相电流为33 33 48,想问下一项电流偏大15A是什么原因,检查各个接线口及接触器触点均良好。
免费打赏
beida_energy
2014年06月19日 10:54:23
2楼
三相不平衡的原因很多,首先,要看看你的负载是啥?
如果负载都是单相负载的话,或者以单相负载居多的话,那不平衡就是正常的。
回复
beida_energy
2014年06月19日 10:56:28
3楼
至于测电笔的问题,真想不出。有电压,也有电流,却用测电笔测不到?
真是离奇的很。
你进一步验证一下测电笔的状况,在测一下A相对N的电压看看。
回复
zhouxin4330
2014年06月19日 17:13:39
4楼
beida_energy 发表于 2014-6-19 10:56 至于测电笔的问题,真想不出。有电压,也有电流,却用测电笔测不到?真是离奇的很。你进一步验证一下测 …B相和C相都亮 就是A相不亮 用万用表检测电压都正常 对N电压也正常
回复
zhouxin4330
2014年06月19日 17:15:06
5楼
beida_energy 发表于 2014-6-19 10:54 三相不平衡的原因很多,首先,要看看你的负载是啥?如果负载都是单相负载的话,或者以单相负载居多的话, …是22的空压机 没有单相设备 就取一项电源控制线路用220V
回复
beida_energy
2014年06月19日 20:40:12
6楼
zhouxin4330 发表于 2014-6-19 17:15 是22的空压机 没有单相设备 就取一项电源控制线路用220V那么如果只有一只三相的空压机的话,这么大的电流不平衡,有可能意味着空压机的电机有问题啦吧?
回复
dgyugong
2014年07月14日 11:23:49
7楼
1、采用了中性点不接地系统,你试电笔测下N线应该带电。
2、空压机电机可能存在匝间短路故障。
回复