基础 顶面开裂的原因分析
zhongcongzhou
2014年06月13日 19:55:55
来自于建筑施工
只看楼主

施工完成后,发现基础顶面开裂。想请教在这种夏季施工的条件下。是不是由于表面收缩引起的裂缝。但是发现裂缝有的呈网格状是不是上面钢筋排布时保护层过小的原因。

施工完成后,发现基础顶面开裂。想请教在这种夏季施工的条件下。是不是由于表面收缩引起的裂缝。但是发现裂缝有的呈网格状是不是上面钢筋排布时保护层过小的原因。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
ytg123456
2014年06月16日 16:44:19
12楼
主要有以下几个原因:
1,混凝土振捣不好。
2,养生不及时。
3,混凝土含水率太高。
4,混凝土保护层不够。

再问一下,这是什么基础?
回复
gklin1314
2014年06月16日 22:35:28
13楼
首先是这么热的天气一个原因养护不够,看到钢筋网模样保护层厚度不够造成的
回复
iwjh
2014年06月17日 10:19:19
14楼
浇捣之后没有合理养护,以至于沿钢筋出现贯通裂缝
回复
niniu
2014年06月17日 10:49:46
15楼
zhongcongzhou 发表于 2014-6-14 10:21 网格状处裂缝最后一张图片凿开来,发现保护层有四公分,所以应该不是保护层过小引起的裂缝。既然已经凿开确认过保护层厚度了,那剩下原因中最有可能的应该是混凝土浇筑时振捣不密实,造成凝结过程中混凝土下沉,而纵横钢筋阻滞了一部分混凝土下沉
回复
chyw19900817
2014年06月17日 10:56:48
16楼
可能是钢筋保护层不够或者养护不到位
回复
小小菲菲
2014年06月17日 18:56:36
17楼
养护的不好,现在的气温很高,水分丢失快,造成的收缩裂缝
回复
杨支保
2014年06月17日 19:28:37
18楼
养护的不好,现在的气温很高,水分丢失快,造成的收缩裂缝,弄个地膜上去就好了。不过最后1张 钢筋都能看出来,保护层太小了
回复
杨支保
2014年06月17日 19:28:57
19楼
养护的不好,现在的气温很高,水分丢失快,造成的收缩裂缝,弄个地膜上去就好了。不过最后1张 钢筋都能看出来,保护层太小了
回复
杨支保
2014年06月17日 19:30:31
20楼
:P:P养护的不好,现在的气温很高,水分丢失快,造成的收缩裂缝,弄个地膜上去就好了。不过最后1张 钢筋都能看出来,保护层太小了
回复
victor_911maker
2014年06月17日 21:08:14
21楼
第一、二张图片的裂纹,应该是养护不及时,造成的干缩裂纹。

第三、四张肯定不是大家一般认为的保护层厚度不足引起的。造成这个情况的主要原因,是混凝土泌水。现在的商品混凝土可能是加了外加剂的问题,保水性很差。混凝土浇筑后,过个20分钟、半小时,混凝土中的水分上浮,砂、石子沉落,而有钢筋的地方,钢筋阻止石子和砂沉落,水分蒸发后就出现图上的情况了。