施工完成后,发现基础顶面开裂。想请教在这种夏季施工的条件下。是不是由于表面收缩引起的裂缝。但是发现裂缝有的呈网格状是不是上面钢筋排布时保护层过小的原因。
施工完成后,发现基础顶面开裂。想请教在这种夏季施工的条件下。是不是由于表面收缩引起的裂缝。但是发现裂缝有的呈网格状是不是上面钢筋排布时保护层过小的原因。
22楼
钢筋的保护层小了,养护的也不好
回复
23楼
楼上正解
回复
24楼
好吧。学习了。
回复
25楼
保护层厚度不够
回复
26楼
开凿验证保护层了,但是没发现问题,说明可能是混凝土浇筑过程中振捣不均匀,导致内部混凝土密实度不够,在凝固过程中出现了混凝土下沉,而上部的钢筋网阻止了一部分混凝土下沉,所以会出现楼主图片上的类似情况,很有可能内部混凝土有局部的中空现象。
回复
27楼
看看 受教了
回复
28楼
养护不到位
回复
29楼
两个原因:1、坍落度过大,配比不合理;
2、振捣不密实,没有经过复振处理
回复
30楼
保护层厚度不够造成的
回复
31楼
保护层厚度若够,因是养护问题或者设计不合理
回复