哪位高手帮忙解释一下,为什么前室为常开送风口时,必须有带启闭信号的常闭防火门,风机压出口要装止回阀或电动阀,可以装 风机入口吗
哪位高手帮忙解释一下,为什么前室为常开送风口时,必须有带启闭信号的常闭防火门,风机压出口要装止回阀或电动阀,可以装 风机入口吗
2楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-9 18:13 编辑
我是这样理解的:设置为常开送风口时,就不能按常闭式那样的计算方法计算风量了,因为是火灾时全开,送风量要大,因此尽量不要采取这种方式。这种情况下,为什么必须要带启闭的常闭防火门就显而易见了,因为全开的情况,风量已经要大了,如果门不能及时关上,再加上这些风量的泄流,那加压送风就没什么用了。另外设置止回阀或电动阀是为了防止平时倒灌损伤风机以及减少采用采暖和空调的建筑物冷、热量的损失,至于你说的装风机入口,一般不会这么去做,这样会对风机有一定的损害,倒灌的风还是会影响到风机,所以在出压段还是十分合理的。希望有用。
回复
3楼
高手
..................
回复
4楼
还要一点就是,止回阀只能安装在风机的压出段。
止回阀安装在风机的压出段,风速要求不小于8m/s。
回复
5楼
谢谢你的解答,不过一般设计常开时,前室仅为一个或两个,那么是不是对防火门就没有要求了呢
回复
6楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-10 10:14 编辑 ruanrl 发表于 2014-6-9 21:38 谢谢你的解答,不过一般设计常开时,前室仅为一个或两个,那么是不是对防火门就没有要求了呢 我认为是这样,用于住宅建筑的可设置常闭式防火门,用于公共建筑、厂房的应设置常开式防火门。但是在实际情况下,很多住宅的常闭防火门是被人为常开的,在这样的情况下,一旦发生火灾,防火门很可能起不到阻挡烟雾的防火作用,这点是要关注的。 在这样的情况下,如果是前室加压送风口用的是电控常闭的,这样在火灾时打开着火层及邻近的2~3个风口,然后你在计算的时候会利用压差法和风速法计算风量,这里的风速法就是考虑到门完全开启时的风速来计算分量的,所以这样的情况下还是就能有效防止烟气向加压空间流窜,但是保证不了正压了。总结下,这种情况,门是要用常闭的,但若平时被人为常开,也依然能保持一定防烟效果。 所以针对你的问题,为什么风口在常开的情况下要有带启闭信号的常闭门呢,因为风量的原因(上次已经说明),需要在平时能够确保门是处于关闭状态,在这种情况下,如果门不能确保常闭,压差、尤其是门洞风速,根本达不到抑制烟气的作用,所以要随时掌握门的状态,及时处理不能关闭的原因。所以,这种情况不推荐采用。 希望有用。
回复
7楼
路过,学习