这样的图纸上 为什么分合闸指示的电源不直接从控制电源上取呢?像这个+WF是哪里过来的?难道真是事故音响小母线?
这样的图纸上 为什么分合闸指示的电源不直接从控制电源上取呢?像这个+WF是哪里过来的?难道真是事故音响小母线?
2楼
图片怎么看不到啊?
回复
3楼
那是闪光小母线,预合预分位置会闪光的,老产品了,现在很少做这东西了
回复
4楼
一个说控制母线,一个说信号母线嘛。
各负其责,各有各的用处和功能。
回复
5楼
你这个是标准图集,前面肯定有对+WF是什么做说明的
回复
6楼
这个正在学习
回复
7楼
wd0577 发表于 2014-5-29 09:18 那是闪光小母线,预合预分位置会闪光的,老产品了,现在很少做这东西了谢谢指点。。。。。。。。。。。。再请教一下 图纸上元器件电压AC22OV 用31表示 这是什么标准?哪里能找到?
回复
8楼
成套学习 发表于 2014-5-29 10:30 谢谢指点。。。。。。。。。。。。再请教一下 图纸上元器件电压AC22OV 用31表示 这是什么标准?哪里能 …31?是不是信号灯位数31,信号灯尾数32电压为380V
回复
9楼
wd0577 发表于 2014-5-29 11:12 31?是不是信号灯位数31,信号灯尾数32电压为380V应该是吧 DC110V DC220V AC220V AC380V 都有对应的数字 这些分别是多少?
回复
10楼
学习了,谢谢前辈们。
回复
11楼
过路人在学习中!
回复