人防上方大面积餐饮排水问题
yaohfeng1111
2014年05月28日 20:03:18
只看楼主

各位给排水同仁,请教个问题,本人现在一地产开发公司工作,手头的一个项目是这样的情况:地下一层大面积餐饮,中餐那种,地下二层满铺人防,我想在餐饮厨房地沟设置网框过滤+防爆地漏排水,将餐饮含油废水通入地下二层隔油机房,但得不到设计院和审图公司支持,因为人防规范虽然支持地面排水使用防爆地漏排入人防范围,但条文解释说“所指地面废水是特指平时排放的消防废水或地面冲洗废水。”没有提到餐饮废水也可以用防爆地漏,我的理解是规范所说的地面废水是用来区别卫生间污水的,因为卫生间坐便器 小便器缺少平战转换措施,没法在战时快捷转换,“目前尚没有可靠的生活污水管道的临战转换措施,上一层的生活污水不允许排入下一层防空地下室。” 而用防爆地漏排除地面餐饮废水是有可行的平战转换措施的,所以我觉得可以用防爆地漏排放厨房废水。

不知道大家的想法是什么?也恳请各位同仁帮小弟出招解决这个含油废水收集和隔油问题,不甚感激,下面的人防是满铺人防,所有参与区都落在了人防上方。

如果有做过案例的,恳请发图指教!
免费打赏
心平气和1118
2014年06月01日 10:09:02
12楼
我是过来学习的
回复
qq89918286
2014年06月01日 15:21:23
13楼
直接用成品隔油器。
回复
王农勤
2014年06月02日 11:40:21
14楼
同层排水是比较好的选择.
回复
dwoyaoqianqian123
2014年06月03日 10:24:19
15楼
学习学习 学习
回复
wefann
2014年06月03日 11:08:58
16楼
主要考虑污水使用频繁,对防爆地漏会产生腐蚀,损坏,战时不能满足密闭性要求。
回复
小小菲菲
2014年06月03日 11:09:32
17楼
我是过来学习的
回复
hufujun2011
2014年06月03日 22:02:07
18楼
在餐厅层设计一个废水坑,将废水提升到室外,设计一个隔油池即可。餐厅废水是不能进入人防区的,要进入也是没办法才进,造价成本会高很多。。。。
回复
钱向南
2014年06月03日 22:56:57
19楼
好像还要抽的吧
回复
钱向南
2014年06月03日 22:57:36
20楼
人防区肯定还有非人防的,放在非人防区
回复
钱向南
2014年06月03日 22:58:25
21楼
只能的设计的认真再说说