各位给排水同仁,请教个问题,本人现在一地产开发公司工作,手头的一个项目是这样的情况:地下一层大面积餐饮,中餐那种,地下二层满铺人防,我想在餐饮厨房地沟设置网框过滤+防爆地漏排水,将餐饮含油废水通入地下二层隔油机房,但得不到设计院和审图公司支持,因为人防规范虽然支持地面排水使用防爆地漏排入人防范围,但条文解释说“所指地面废水是特指平时排放的消防废水或地面冲洗废水。”没有提到餐饮废水也可以用防爆地漏,我的理解是规范所说的地面废水是用来区别卫生间污水的,因为卫生间坐便器 小便器缺少平战转换措施,没法在战时快捷转换,“目前尚没有可靠的生活污水管道的临战转换措施,上一层的生活污水不允许排入下一层防空地下室。” 而用防爆地漏排除地面餐饮废水是有可行的平战转换措施的,所以我觉得可以用防爆地漏排放厨房废水。

不知道大家的想法是什么?也恳请各位同仁帮小弟出招解决这个含油废水收集和隔油问题,不甚感激,下面的人防是满铺人防,所有参与区都落在了人防上方。

如果有做过案例的,恳请发图指教!
免费打赏
jingbinya
2014年05月28日 20:38:06
2楼
地上放隔油池吧
回复
yaohfeng1111
2014年05月28日 20:56:42
3楼
jingbinya 发表于 2014-5-28 20:38 地上放隔油池吧室内做土建隔油池很影响卫生的吧,而且排水量很大,清掏周期短,清掏很难啊
回复
yaohfeng1111
2014年05月29日 11:04:45
4楼
请大家发表看法啊,这个问题弄得我好头疼啊。啊啊啊啊。。。
回复
zjw1316189
2014年05月29日 15:41:27
5楼
现在人防设计都是一次到位的,很少的设备可在临战安装,平时的排水自然不能保证人防要求,所以不可以这样做。
回复
命运晔
2014年05月30日 11:07:46
6楼
能不能做同层排水,设置提升泵排至就近隔油机房,处理后再排放,用成品隔油器就好了,不影响环境的
回复
chyw19900817
2014年05月30日 12:12:21
7楼
我是过来学习的
回复
jihai20062006
2014年05月30日 13:09:42
8楼
在地上做个成品隔油器,餐饮废水不能横穿人防!
回复
无源之水
2014年05月30日 17:25:01
9楼
甭折腾了,按你的办法人防根本不给你验收。
回复
无源之水
2014年05月30日 17:25:47
10楼
现在隔油器有成品的地上式的啊!你去网上找找看。
回复
bjjove
2014年05月31日 07:01:19
11楼
规范明确生活污水不得进人防,没什么可纠结的