人防上方大面积餐饮排水问题
yaohfeng1111
2014年05月28日 20:03:18
只看楼主

各位给排水同仁,请教个问题,本人现在一地产开发公司工作,手头的一个项目是这样的情况:地下一层大面积餐饮,中餐那种,地下二层满铺人防,我想在餐饮厨房地沟设置网框过滤+防爆地漏排水,将餐饮含油废水通入地下二层隔油机房,但得不到设计院和审图公司支持,因为人防规范虽然支持地面排水使用防爆地漏排入人防范围,但条文解释说“所指地面废水是特指平时排放的消防废水或地面冲洗废水。”没有提到餐饮废水也可以用防爆地漏,我的理解是规范所说的地面废水是用来区别卫生间污水的,因为卫生间坐便器 小便器缺少平战转换措施,没法在战时快捷转换,“目前尚没有可靠的生活污水管道的临战转换措施,上一层的生活污水不允许排入下一层防空地下室。” 而用防爆地漏排除地面餐饮废水是有可行的平战转换措施的,所以我觉得可以用防爆地漏排放厨房废水。

不知道大家的想法是什么?也恳请各位同仁帮小弟出招解决这个含油废水收集和隔油问题,不甚感激,下面的人防是满铺人防,所有参与区都落在了人防上方。

如果有做过案例的,恳请发图指教!
免费打赏
钱向南
2014年06月03日 22:58:52
22楼
其实设计师应该能想出办法来的
回复
钱向南
2014年06月03日 22:59:17
23楼
谁叫他们是搞设计的呢
回复
空中飞鸟
2014年06月04日 08:57:58
24楼
可以调整布局,将餐饮厨房那块设置在靠近楼梯位置,地下二层可以在挨着楼梯的位置抠一个房间出来做非人防区用于放隔油提升设备,开门方向朝着楼梯开就行了。
回复
wowis
2014年06月04日 13:22:02
25楼
不允许进去的,隔油器后强排
回复
ligaoran66
2014年06月05日 10:05:11
26楼
地面废水是特指平时排放的消防废水或地面冲洗废水,其它的废水是不能排入人防的。
回复
chyw19900817
2014年06月06日 16:35:57
27楼
我是新手,过来学习的
回复
dengdaizhong
2014年06月07日 07:27:25
28楼

资料不错,谢谢分享。
回复
cm0721
2014年06月07日 14:43:29
29楼
谢谢楼主 分享
回复
wolongai
2014年06月11日 09:23:21
30楼

现在隔油器有成品的地上式的啊!你去网上找找看。
回复
dengdaizhong
2014年06月12日 08:19:15
31楼
资料不错,谢谢分享。