消防设备过载不切断回路只输出过载信号问题
vvvcuu
vvvcuu Lv.8
2014年05月28日 11:44:29
只看楼主

经常看到这句话: 所有与消防有关的回路过载保护仅输出报警信号,不切断电路。消防泵, 排烟风机之类的算不算"与消防有关的回路", 如果算的话,那么其控制回路该如何实现? 一般的热继电器应该不能用了吧.

经常看到这句话: 所有与消防有关的回路过载保护仅输出报警信号,不切断电路。

消防泵, 排烟风机之类的算不算"与消防有关的回路", 如果算的话,那么其控制回路该如何实现? 一般的热继电器应该不能用了吧.
免费打赏
电气交流
2014年05月28日 13:23:53
2楼
我们一般都是这么做的,设置热继电器,但即使过载了也不顶掉控制回路。
回复
lengxue1984
2014年05月28日 16:58:49
3楼
热继电器的开点直接作为反馈信号给控制室,不要在将闭点串联到启动回路里就好了
回复
dayingjinglilili
2014年05月28日 17:17:34
4楼
这个问题需要更多的人参与进来。
回复