关于钢筋压力焊不合格处理
中国建筑一局
2014年05月26日 15:26:15
来自于建筑施工
只看楼主

想请教下各位,电渣压力焊因为偏心或者焊包不足,可否在旁边绑一根同直径钢筋,绑扎长度为钢筋搭接长度。偏心和焊包不足不是很严重的那种,监理要施工出方案,我认为此种小问题大可不必,请教下各位朋友!

想请教下各位,电渣压力焊因为偏心或者焊包不足,可否在旁边绑一根同直径钢筋,绑扎长度为钢筋搭接长度。偏心和焊包不足不是很严重的那种,监理要施工出方案,我认为此种小问题大可不必,请教下各位朋友!
iio_oii
2014年05月26日 15:35:57
2楼
设计同意就行
回复
中国建筑一局
2014年05月26日 15:38:57
3楼
萧峰 发表于 2014-5-26 15:35 设计同意就行这种问题还要请教设计?
回复
qq_1399624155170
2014年05月26日 15:39:22
4楼
我们这边监理就是直接要求在旁边加一条钢筋。也就是你说的那种处理方案……
回复
qq_1399624155170
2014年05月26日 15:40:43
5楼
不过,还是根据你们自己那边的情况处理最好,毕竟我们这里是监理直接要求了处理方法,并没有说要什么施工方案的。
回复
iio_oii
2014年05月26日 15:45:05
6楼
中国建筑一局 发表于 2014-5-26 15:38 这种问题还要请教设计?设计一句话比跟监理讨论顶用
回复
中国建筑一局
2014年05月26日 15:48:29
7楼
萧峰 发表于 2014-5-26 15:45 设计一句话比跟监理讨论顶用设计不给建议呢!
回复
iio_oii
2014年05月26日 15:53:43
8楼
中国建筑一局 发表于 2014-5-26 15:48 设计不给建议呢!不给建议再跟监理讨论。哈哈
回复
qq_1399624155170
2014年05月26日 15:57:54
9楼
萧峰 发表于 2014-5-26 15:53 不给建议再跟监理讨论。哈哈……你觉得,这样的事情,设计会给回复?
回复
iio_oii
2014年05月26日 16:03:35
10楼
攻城师53835 发表于 2014-5-26 15:57 ……你觉得,这样的事情,设计会给回复?咨询了设计但是设计不给回复,和没咨询设计自己给自己出主意,这在程序上是两个概念。
回复
bobobobo2012
2014年05月26日 16:38:06
11楼
这不是设计的错 他是不会管的
回复

相关推荐

APP内打开