走道中间由甲级防火门分隔开成为两个防火分区,那这个走道是属于一个走道还是两个...
eyadin_5
eyadin_5 Lv.5
2014年05月26日 11:18:53
来自于通风排烟
只看楼主

走道中间由甲级防火门分隔开成为两个防火分区,那这个走道是属于一个走道还是两个走道,是否需要做防排烟。因为如果是两个的话是15m、15m,如果看成一个就是30m。 甲级防火门至安全出口的距离均为17.3m的样子(17.3m的安全距离是其他几栋楼的。只是想说明门至最远点的安全出口距离是小于20m的),小于20m。绿线表示门距离安全出口的最远点。@版主

2014年05月26日 11:28:19
2楼
本帖最后由 凯文先生 于 2014-5-26 11:34 编辑

两个防火分区的话应该算两条走道,每个走道不超过20m,但是总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室应设置排烟设施,你那么多工具间,如果不是经常要人去取工具的话,是不需要的
回复
eyadin_5
2014年05月28日 16:20:50
3楼
凯文先生 发表于 2014-5-26 11:28 两个防火分区的话应该算两条走道,每个走道不超过20m,但是总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2 …的确,很多工程师都那么认为,但是规范未有明确提出说加防火门并不能作为区分两条走道的依据。而且图中建筑将连接另一单元这条走道是作为地下一层的疏散走道用的。那规范也未有提到高层且地下未超过40m的疏散走道并不需要进行防排烟。故从这个角度看其实是该从高规8.1.3.1条进行考虑的。如果是同一个防火分区我也认了超了20m,可现在它是独立的防火分区,而且与安全出口的距离小于20m。所以是否大家有遇到过类似问题或者类似疑惑,求一起探讨学习。
回复
凯文先生
2014年05月29日 09:21:43
4楼
eyadin_5 发表于 2014-5-28 16:20 的确,很多工程师都那么认为,但是规范未有明确提出说加防火门并不能作为区分两条走道的依据。而且图中建 …既然建筑定义为两个防火分区,甲级防火门常闭,那么其中一个防火分区发生火灾时,防火门开一下就得马上关闭,两条走道仍是独立的
回复
eyadin_5
2014年05月29日 09:51:47
5楼
凯文先生 发表于 2014-5-29 09:21 既然建筑定义为两个防火分区,甲级防火门常闭,那么其中一个防火分区发生火灾时,防火门开一下就得马上关 …这个甲级防火门是常开的。而且应该是可双向开启的,便于疏散。
回复
mofgyc
2014年05月29日 09:56:14
6楼
支持按两条走道处理
回复
凯文先生
2014年05月26日 11:18:54
7楼
eyadin_5 发表于 2014-5-29 09:51 这个甲级防火门是常开的。而且应该是可双向开启的,便于疏散。防火门按照平时的开启状态分为三种:一种是平时呈开启状态,火灾时自动关闭,称之为常开式防火门,一种为平时关闭状态,有人走动时,要推动门开启,人走过后在闭门器作用下自动关闭,有恢复到关闭状态,称之为活动式防火门。另外一种,平时保持关闭状态,只有通过授权的人才能通行,在紧急情况下自动释放防火门使人员通行,称之为常闭式防火门。不管使用哪种,我认为两个走道都是独立的。
回复
eyadin_5
2014年05月29日 15:58:39
8楼
凯文先生 发表于 2014-5-29 10:13 防火门按照平时的开启状态分为三种:一种是平时呈开启状态,火灾时自动关闭,称之为常开式防火门,一 …有相关规范依据?如果单从防火分区考虑的话应该是两个走道,但问题是现在是作为疏散走道用,规范对此类的疏散走道并未有解释。
回复
云飘飘
2014年05月30日 06:28:03
9楼
如果这两个走道互为疏散,则应该设置机械排烟系统,否则可以不设置。
回复
eyadin_5
2014年06月06日 09:56:56
10楼
云飘飘 发表于 2014-5-30 06:28 如果这两个走道互为疏散,则应该设置机械排烟系统,否则可以不设置。那是否需要考虑两边单独做一套防排烟系统,能否按一条走道去考虑它的防排烟,就比如这两边只在一个区域设防排烟系统。
回复
农民
2014年06月07日 10:11:04
11楼
云飘飘 发表于 2014-5-30 06:28 如果这两个走道互为疏散,则应该设置机械排烟系统,否则可以不设置。这个观点正确,我严重同意.这种情况一般是要互相疏散的,至少要向一侧疏散,是否超过20米主要看消防时的使用状态.这个项目应该按超过20米的走道做机械排烟
回复