求助 110KV电缆接电线问题
jhongsong123
2007年10月03日 10:43:19
只看楼主

我公司110KV 电厂(动力车间)至公司本部供电线路中有500M电缆,电缆两端有直接接地和保护接地。在运行时,有一接地线(从接地箱至接地极电缆)被盗,为了运行安全,我向公司申请停电处理,但是公司没有同意,说以后再说。请问各位高手,110KV电缆一端不带接地线可以运行多长时间,这样运行存在什么危害?

2007年10月03日 13:43:48
2楼
期盼高手指点
回复
hkgd8848
2007年10月03日 15:30:06
3楼
短时间运行没问题,但是会对附近的人员带来伤害,电缆运行时产生的电位可能偏高伤及人员,特别是会造成触电后摔落这样的二次伤害。另外短路或者大电流下感应、零序电流积蓄的能量可能会损伤电缆绝缘、外护层。
这种缺陷可以带电处理,但是要注意作业方式。如果是直接接地的一端,需在本端并联一根临时接地线后在接上接地线,然后打开临时接地线;如果是带保护器接地的一端就要先打开对端的接地线,然后短接本端的保护间隙,在联上接地线,然后打开本端保护间隙,连接对端接地线即可。
从你的描述,有接地箱,应该是带保护器的一端接地线被盗,用后一种方法。
回复
jhongsong123
2007年10月04日 10:25:04
4楼
谢谢三楼的好心人。还有一个问题就是接地箱在塔杆上(铁塔杆),如果带电工作需要做那些安全措施?
回复
csx20000
2007年10月09日 11:43:34
5楼
长知识了,谢谢3楼的同学
回复
lovewxh
2007年10月10日 11:49:19
6楼
参考:电力工程电缆设计规范 GB50217-94
4.1.9 交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的
正常感应电压,应符合下列规定:
(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。
(2)除(1)项情况外,不得大于100V。
4.1.10 交流单相电力电缆金属护层的接地方式选择,应符合下列规定:
(1)线路不长,能满足本规范第4.1.9 条要求时,宜采取在线路一端直接接地(单点互联接
地),
(2)线路较长,一端直接接地不能满足本规范第4.1.9 条要求时,35kV 及以上电缆线路,
水下电缆或35kV 以上高压电缆输送容量较小的情况,可采取在线路两端直接接地(全接地),
见图4.1.10-2。35kV 以上高压电缆线路较短,或利用率很低时,也可采取全接地方式。
(3)除(1)、(2)项外的较长线路,宜划分适当的单元设置绝缘接头,使电缆金属护层分
隔在三个区段以交叉互联接地,见图4.1.10-3。每单元系统中三个分隔区段的长度宜均等
4.1.11 35kV 以上交流单相电缆金属护层的电气通路仅有单点互联接地时,在位于远距的未
直接接地端,应经护层绝缘保护器(金属护层电压限制器)接地。
回复
lovewxh
2007年10月10日 11:50:17
7楼
4.1.14 交流110kV 及以上单芯电缆在下列情况下,宜沿电缆邻近配置并行回流线。
(1)可能出现的工频或冲击感应电压,超过电缆护层绝缘的耐受强度时。
(2)需抑制对电缆邻近弱电线路的电气干扰强度时。
回复
xiaozi0686
2008年10月27日 23:09:39
8楼
长沙电缆附件有限公司一家有着五十年历史,专业生产电缆附件的厂家,公司主要产品有1~220KV各种结构电缆附件(热缩、冷缩、瓷套式、复合套管式、全干式、支柱式、直通接头、绝缘接头等),咨询电话:13574105116
回复