有一个4层楼每层590平左右,总建筑面积越2400平,体积大于5000m3,小于1万m3,是某小区的卫生院,里面一半是办公室,一半是门诊,里面有诊室,输液厅,顶楼还有个小手术室,如果按照门诊楼定类需要做消防,如果是按照社区用房,综合办公楼之类的定类就不需要做消防了,请教大家这个该怎么定类,需不需要上消防?求教~~
有一个4层楼每层590平左右,总建筑面积越2400平,体积大于5000m3,小于1万m3,是某小区的卫生院,里面一半是办公室,一半是门诊,里面有诊室,输液厅,顶楼还有个小手术室,如果按照门诊楼定类需要做消防,如果是按照社区用房,综合办公楼之类的定类就不需要做消防了,请教大家这个该怎么定类,需不需要上消防?求教~~
2楼
我觉得是小区卫生院,消火栓还是要上,室内水量5L/S,充实水柱7M,直接接小区给水环网,为常高压给水系统,消防水池、水箱都不设。
回复
3楼
个人觉得,可以参照多规8.3.1条第二款的门诊楼,需要设置室内消火栓系统,毕竟这个是人员集中的场所
回复
4楼
raoysh 发表于 2014-5-20 16:46 我觉得是小区卫生院,消火栓还是要上,室内水量5L/S,充实水柱7M,直接接小区给水环网,为常高压给水系统, …市政水压多说0.3Mpa……本建筑高14.4米,怕末端水压不够….
回复
5楼
raoysh 发表于 2014-5-20 16:46 我觉得是小区卫生院,消火栓还是要上,室内水量5L/S,充实水柱7M,直接接小区给水环网,为常高压给水系统, …就是因为设置水箱和水池没地方还价格贵的原因,甲方才不想上的…..才考虑的使用功能是否是门诊楼,想把说明改成办公楼之类不知道消防能不能审过
回复
6楼
工程名称改成办公楼,房间名称改成办公室,就不要设了
回复
7楼
还是根据规范,设置室内消火栓的。
回复
8楼
感觉还是要设吧:)