以上三者的关系是怎样的,工作压力最小应当没有问题,设计压力=工作压力*1.5是么?,那公称压力应该是大于工作压力和设计压力的是么?如果上述答案是确定的话,那么下面一句话怎么理解,“设计压力等级为公称压力1.6MPA,最大工作压力为1.4Mpa
以上三者的关系是怎样的,工作压力最小应当没有问题,设计压力=工作压力*1.5是么?,那公称压力应该是大于工作压力和设计压力的是么?如果上述答案是确定的话,那么下面一句话怎么理解,“设计压力等级为公称压力1.6MPA,最大工作压力为1.4Mpa
2楼
你可以把公称压力看成产品的特性
回复
3楼
这句话是哪的呀!
回复
4楼
确实不好理解
回复
5楼
公称压力:阀门、法兰有1MPa等级的,这是指公称压力。设计时设定的压力为设计压力,是用来计算的,应较实际最高工作压力高些。工作压力:实际运行时的最高压力,系统内如设安全泄放装置,应较最高工作压力稍高,而低于设计压力。
回复
6楼
我只是来看一下评论,在这个查水表很平凡的时间,不敢发表自己的看法,只能看那些勇敢的人的意见。
回复
7楼
公称压力:和温度、压力有关,指在特定的温度下,管道或容器所允许承受的最大压力。
工作压力:系统实际运行时,管道或容器所承受的压力。不同的位置,可以有不同的压力。
设计压力:是个理论值,理论上某个位置是某个压力。如果运行状态完全符合设计要求的话,设计压力=工作压力
回复
8楼
这个解释的就很好了
回复