装修房子,师傅在卫生间打孔,结果打断了两根横向大钢筋和两根竖向钢筋.梁长度约6米,厚25cm,高40cm(孔挖在卫生间,因卫生间是下沉的,所以看起来梁不是很高.).卫生间在梁中间位置,这样会不会有危险,怎么补救?整栋楼会塌吗?还是我楼上的会塌.我们这栋楼共18楼,我是3楼.这种情况需要加固吗?怎么加固?4月份时候孔壁尚无裂缝昨天发现孔壁有细的裂缝.不知道会不会有问题发生?
装修房子,师傅在卫生间打孔,结果打断了两根横向大钢筋和两根竖向钢筋.梁长度约6米,厚25cm,高40cm(孔挖在卫生间,因卫生间是下沉的,所以看起来梁不是很高.).卫生间在梁中间位置,这样会不会有危险,怎么补救?整栋楼会塌吗?还是我楼上的会塌.我们这栋楼共18楼,我是3楼.这种情况需要加固吗?怎么加固?
4月份时候孔壁尚无裂缝
昨天发现孔壁有细的裂缝.不知道会不会有问题发生?
22楼
本帖最后由 tzz520 于 2014-5-25 17:43 编辑
这种时候一定不要自乱阵脚
最好可以搞到结构图纸,要不就要请个专业的去看看
我在你提供的信息里来分析的话,应该是没什么问题的,但是不排除你的信息是错误的,所以一定要弄清楚这个位置的具体情况
看你图中位置所示,这个厕所应该为公共卫生间,那么一般是蹲便器,这样就要确定是带存水弯的蹲便器还是不带存水弯的蹲便器。(坐便器结构设计可以不用降板,考虑到你说说,应该不是坐便器)我们建筑设计中一般要求厕所降板最少大于350,因为厕所蹲便器存水弯一般为280,如果你家的厕所是降板350以上,那这根主梁就应大于400了。
如果是这种情况,在厕所装修,理论上是不存在打到主梁的,我画了个草图,区域位置应该是你装修打洞的位置。
另看你图中估计打断的钢筋直径为14mm左右,若为主梁,6米跨度,400梁高,主筋不应为2根,若为2根钢筋,直径不应为14mm,起码得20。
回复
23楼
tzz520 发表于 2014-5-25 17:35 这种时候一定不要自乱阵脚最好可以搞到结构图纸,要不就要请个专业的去看看我在你提供的信息里来分析的 …不好意思,又认真看了图,不是门位置,是厕所外窗位置,尽快叫人看看吧,这种厕所外窗一般是顶着梁做的,估计真的打到主梁了
回复
24楼
肯定有影响,怎么处理很头疼。
回复
25楼
多谢各位回复.我叫管理处看了,管理处说不知道怎么找原先的设计,说反正这个洞不大,应该没什么事,叫我将洞封住即可.我叫人用高标水泥混碎石封住了.封洞的师傅讲钢筋直径大概是25mm,梁高40cm.
当时大洞的时候,是装修师傅自作主张打,他还自以为帮到我,还说深圳很多楼盘都这么搞.我很无语啊.那现在该怎么办,在深圳怎么找到这方面的专业机构检测,加固该找怎么样的公司?
回复
26楼
再请教下,如果出事,会不会整栋楼都倒塌,还是四楼(我楼上)的楼板倒塌下来?
回复
27楼
本帖最后由 qddavid99 于 2014-5-26 16:47 编辑
立即找结构高手或专业公司来处理。
可在洞两侧用钢板补强,加固范围应比开洞两侧算起的钢筋锚固长度外加一定长度,墙两侧均加钢板,设上下两排高强对拉螺栓夹紧,或用其它方法。
刚才看了图片,洞口下边应该是砌体外墙,(如果是混凝土墙,就封堵即可,看图片不是,混凝土墙从洞口处看钢筋水平竖向相差不会太大,你水平25的钢筋是框架梁底筋)此窗间墙临时成为了框架梁的中间支座,才没出大问题。后期随着使用荷载增加,你顶棚和楼下的顶棚(你的地面)都会变形开裂,外墙开裂渗漏甚至局部压坏。
建议立即处理。
回复
28楼
应该问题不大,切断的很可能是梁腹板构造钢筋以及箍筋。
回复
29楼
问题应该不大,开洞是在梁中部位置,截断的可能是梁腹部横向构造钢筋及箍筋。这个孔内采用钢套筒。
回复
30楼
楼主补充说截断的是直径25的钢筋,那就是梁底主筋,不会是腹板构造钢筋。再者,从窗外那张照片看,明显是梁底位置。
回复
31楼
这是什么结构啊,剪力墙结构?这个主梁6米跨400高本来就不够大,你现在又打断了几根梁的钢筋,这个是有危险的,整栋楼塌到不至于,局部出问题是肯定的。
回复