配电室的火灾种类及危险等级
lantianyi
lantianyi Lv.11
2014年05月13日 17:38:36
只看楼主

配电室的火灾种类及危险等级?中危还是严重危?A类、B类还是E类?

配电室的火灾种类及危险等级?中危还是严重危?A类、B类还是E类?
免费打赏
云飘飘
2014年05月14日 06:41:22
2楼
主要是电气火灾,如果有油类设施,还有油类火灾,危险等级可以参照可以参照《灭火器配置设计规范》
回复
raoysh
2014年05月14日 10:55:33
3楼
我一般按中危A类火灾设计,因为E类火灾按A类或B类配置
回复
lantianyi
2014年05月14日 11:24:32
4楼
raoysh 发表于 2014-5-14 10:55 我一般按中危A类火灾设计,因为E类火灾按A类或B类配置请教:那为什么不是中危B而是中危A呢?
回复
y.zyh
2014年05月14日 14:54:08
5楼
建筑灭火器配置设计规范
6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。
因为E类火灾通常总是伴随A类或B类火灾而发生的,所以E类火灾场所灭火器的最低配置基准可按A类或B类火灾场所灭火器的最低配置基准执行。

回复
lantianyi
2014年05月15日 17:11:13
6楼
y.zyh 发表于 2014-5-14 14:54 建筑灭火器配置设计规范6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。 …哦,明白了,谢谢啊,原来是E是按A或B的最低配置基准执行
回复