设计图走的走线一定要表示实际施工中的位置吗?
漫天飞雪
2004年11月26日 19:05:44
只看楼主

设计图走的走线一定要表示实际施工中的位置吗?比如说原本十几趟发散式的走线(可以理解成树型或星型),我为了图纸好看或清析,全部并排画成在一起,然后直角转折到设备,这样可以吗?施工者会怎么样理解?会按后者走线吗?但在在小的方面好象允许随意画,比如接几个插座和灯,原本在施工中横平竖直的走线可以画成是是点到点的直线。

设计图走的走线一定要表示实际施工中的位置吗?
比如说原本十几趟发散式的走线(可以理解成树型或星型),我为了图纸好看或清析,全部并排画成在一起,然后直角转折到设备,这样可以吗?施工者会怎么样理解?会按后者走线吗?
但在在小的方面好象允许随意画,比如接几个插座和灯,原本在施工中横平竖直的走线可以画成是是点到点的直线。

免费打赏
ttt001
2004年11月26日 20:31:48
2楼
理论上应该图纸和施工路径完全一致,否则如何验收,如何要求按图纸施工呢?
回复
漫天飞雪
2004年11月26日 22:23:17
3楼
谢谢大哥!这个问题让我迷惑了好久!再次感谢!!!
回复
大鼻山
2004年11月28日 13:47:27
4楼
相对准确即可。有时侯为了图面表达清晰,也可以适当“背离”实际
回复
point@dq
2005年08月26日 17:42:12
5楼
请问大鼻山前辈:如果“背离”实际 ,施工和预算提出无法施工,该怎麽办?
回复
sunssqq7
2005年08月26日 17:48:56
6楼
还是尽量按距离最短画图好一些
回复
混在电气
2005年08月26日 21:49:37
7楼
这个问题我也觉得有点困惑,我现在基本上是能按实际画的就按实际画,如果实在画不开或者太难看了,就象楼主那样做,只是搞不清这么做是不是可以。
回复
zdxzdx
2005年08月26日 23:14:47
8楼
兹以为:设计图纸还是以能表达清楚设计意图为前提。实际上,对于一个电气工程项目而言,不管实际如何敷设管线,施工结果下来,管线总数相差都不会很大。精于做概预算的人,也不至于因设计没有按实际去画管线而不知道如何去计算工程造价.
回复
azed_123
2005年08月27日 00:27:03
9楼
应尽量做到贴近实际,,并应考虑到节省的问题,,
回复
liuhinly
2005年08月27日 00:28:51
10楼
实际上的施工是按照你的图纸来做的,但有些有经验的施工员会根据图纸稍稍调整一下,大部分还是按图纸,所以画图时还是应该考虑一下实际情况的.点到点的直线在施工中也是确实存在的,比如空调插座,在地面找平之前埋到点的直线线管.
回复
liuwei162
2005年08月27日 09:05:42
11楼
个人认为没有这个必要,图纸的真正作用是保证我们所设计出来的东西能过达到使用要求。而施工现场具体如何走线有具体的施工规范。如果现场施工人员连规范的不知道的话还能干什么呢??还有作为一个专业的概算人员应该知道一张小小的图纸不可能是可以按照现场实际情况都画出来的。要真那样图纸还看得清吗????所以没有哪个必要全部按照施工方向画出来!~
回复