澡堂现场照片及其分析
jidanqin
jidanqin Lv.3
2007年09月30日 14:23:12
只看楼主

该现场是某单位职工澡堂,要求整个系统节水节能。在冷热水管交汇处使用的是恒温混水阀进行混水,保证恒温出水在40度左右(温控精度正负2度),避免了双管系统洗浴者来回调节水温对水资源的浪费以及能量的浪费。在恒温混水阀的两端分别安装了止回阀,过滤器。该系统由于冷水压力过大,所以在冷水管处加装了减压阀,减小冷水压力,从而保证恒温混水阀的恒温出水温控精度。

1191133390970.jpg

844c1b3c80bb9ce536f6.rar
293 KB
立即下载
免费打赏
jidanqin
2007年10月10日 10:32:59
12楼
冷热水进水压力最好能一致,这样的调温效果是最好的,如果冷热水压力相差太大,最好在压力高的一端安装减压阀或者在压力低的一端增压。
回复
zq1492
2007年10月10日 11:04:59
13楼
你不是验收过了自己重新改造成的澡堂吧?
或者是卖阀门的厂家做的样板间?
回复
jidanqin
2007年10月10日 14:16:50
14楼
这个问题有意思吗,好几个人提了,我都不知道知道这些有什么用,这个工程是新厂房的职工澡堂,已经验收完事了,也不是我们厂家自己做的样板间。
回复
banshanxue
2007年10月10日 14:54:08
15楼
10楼问的很专业,怎么没人解决这个问题呢?
回复
玲子
2007年10月12日 11:46:06
16楼
我觉得混水阀和混合龙头差不多,只是出水温度恒温。而且也不见得节水,因为阀后面水管内的水温不能保证。
回复
wgm_923
2007年10月12日 17:39:31
17楼
怎么热水没有做回水,还有就是在集体洗浴间好象是多余几个花洒就要做成环装的吧。
回复
zzx1354
2007年10月12日 17:41:24
18楼
学习中!!!!!
回复
xhg-xu
2007年10月13日 07:06:20
19楼


我对这个恒温阀很感兴趣,能帮忙给联系一下?
我的邮箱:faedis03@163.com
想进一步的了解。
回复
zhangwenshenghit
2007年10月13日 10:41:23
20楼
推销产品阿 专业问题怎么不回答?
回复
zhaocongyuan13
2007年10月13日 11:01:51
21楼
关于淋浴喷头下面那个打卡器涉及到电源的问题,怎么没有人给出一个明确的答案,让大家也学习一下
回复

相关推荐

APP内打开