该现场是某单位职工澡堂,要求整个系统节水节能。在冷热水管交汇处使用的是恒温混水阀进行混水,保证恒温出水在40度左右(温控精度正负2度),避免了双管系统洗浴者来回调节水温对水资源的浪费以及能量的浪费。在恒温混水阀的两端分别安装了止回阀,过滤器。该系统由于冷水压力过大,所以在冷水管处加装了减压阀,减小冷水压力,从而保证恒温混水阀的恒温出水温控精度。
请问恒温混水阀是什么东西,可否赐教?
回复
3楼
学习了 谢谢楼主提供的图片和资料 很好的
回复
4楼
学习中。。。一套恒温混水阀控制多少个龙头?大概造价是多少?
回复
5楼
恒温混水阀是沈阳北新节能设备有限公司专为热水系统研制的配套产品,广泛应用于电热水器,太阳能热水器及地热采暖水系统。并可配套应用于电热水器和太阳能热水器,用户可以根据需要自行调节冷热水混水温度,所需温度可以迅速达到并且稳定下来,保证出水温度恒定,且不受水温、流量、水压变化的影响,解决洗浴中心水温忽冷忽热的问题,当冷水中断时,混水阀可以在几秒钟之内自动关闭热水,起到安全保护作用。
工作原理
在恒温混水阀的混合出水口处,装有一个热敏元件,利用感温原件的特性推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口。在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之变化,从而使出水温度始终保持恒定,调温旋钮可在产品规定温度范围内任意设定,恒温混水阀将自动维持出水温度。
回复
6楼
恒温混水阀是一经设定好出水温度,它就可以自动调节冷热水进水比例,对于DN15,DN20,DN25,DN32的恒温混水阀来说基本上不受流量限制,也就是说可以一个龙头使用,也可以所有龙头都同时使用,水温变化可以控制在正负2度之间。
回复
7楼
DN50以上的恒温混水阀就有最小出水流量,具体每个恒温混水阀带多少个淋浴头,这看情况的,主要有两方面:一是冷热水进水压力对流量有影响,二是看你用多大的恒温混水阀,像照片上的是32的恒温混水阀在压力够的情况下,可以带20个左右的龙头对澡堂来说,洗浴中心的话可以带10-15个龙头。
回复
8楼
恒温混水阀的使用省却了混水箱以及人工费用,所以就造价成本和运行费用都大大的降低很多。
回复
9楼
你这个工程质检验收过了???
淋浴龙头旁边的是打卡器吧,打了卡才能用,或者打一次卡扣多少钱洗多上时间的装置?
还是其他的高科技?
应该是用电的吧???
放在水龙头下面???
潮湿就不说了,要被水淋着啊。用的多高的电压,不怕打着人?
以前验收的一个类似的澡堂,也装着这个东东,验收过不了。
回复
10楼
你不是验收过了自己重新改造成的澡堂吧?
或者是卖阀门的厂家做的样板间?
回复
11楼
那个确实是带感应的打卡器,具体谁家的我也不是很清楚,我们主要做的是恒温混水阀的,恒温混水阀是不用电的,不过用电的仪器仪表在澡堂防潮放水确实是个问题的。
回复