一个10多栋一类高层住宅小区,地下是整体车库,采用箱变供电0.4kv电源,箱变安装在小区内,可否采用TN-C-S系统供电?虽然变压器安装在单个建筑之外,可建筑物的接地系统与电源的系统接地系统无法完全分开,因为整体底盘,纠结,请高手指点。
一个10多栋一类高层住宅小区,地下是整体车库,采用箱变供电0.4kv电源,箱变安装在小区内,可否采用TN-C-S系统供电?虽然变压器安装在单个建筑之外,可建筑物的接地系统与电源的系统接地系统无法完全分开,因为整体底盘,纠结,请高手指点。
2楼
用TN-S绝对没任何问题。
用TN-C-S你会一直纠结下去。
回复
3楼
TN-C-S可以。到单体变成TN-S供电方式
回复
4楼
就在大半年前,我的观点还是认为象地下车库这类没有什么精密设备的地方,采用部分的TN-C-S对系统影响不大,又能省钱。
但后的不断看帖和思考。现时我的观点是同一地网的几个塔楼和地下室,还是要统一采用TN-S系统。否则由于几个分TN-C-S系统的PEN重复接地点和PE重复接地点的距离不一,很容易使PE线带有了中性线电流。这是非常不好而又很难整改的问题。
回复
5楼
fitman 发表于 2014-5-12 11:58 就在大半年前,我的观点还是认为象地下车库这类没有什么精密设备的地方,采用部分的TN-C-S对系统影响不大, …到了电力院,毫无例外地給你整成TN-C-S;为什么?因为地方典设都这么干。另外,单元总箱,人家建筑院弄得好好的漏保,到了电力院仍然毫无例外地給弄成始端箱(电缆跟竖排的转接箱)。:lol
回复