一个关于高低压配电室很严峻的问题,层高太低了……
火枫
火枫 Lv.9
2014年05月09日 11:16:28
只看楼主

一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。问,1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟?

一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。
现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。
问,
1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。
2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟?

lingxuct
2014年05月09日 11:24:37
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-9 11:26 编辑

地下室总共只一层还是二层?(往上是肯定没招了,只有往下想办法)

如有二层,把地下一层地面尽量打掉(能打多少就多少),柜下穿电缆的位置打通,在楼板下(用桥架)走电缆。

如果只地下一层,就往下挖,把地面放低,能低多少就多少,重新做防水层(往下挖的最重要一点是防止渗水),电缆沟可做在地梁下。

以上方案必须取得土建专业(主设计)同意,如果不同意,则,只能把配电室移到室外,另造房子。
回复
iamcmh
2014年05月09日 11:40:29
3楼
放在首层吧。
现在供电局很难同意把变电所放在地下最底层。
回复
qq359879362
2014年05月09日 13:36:44
4楼
配电室还可以跟土建相商移位置,错开梁。桥架敷设势必与梁干涉,算下来,桥架底边距地只有2.1米(贴梁),不符合规范,只能将配电室移至首层。
回复
火枫
2014年05月09日 14:57:00
5楼
不知道前辈们有没有看过这样的解决办法吗?
确定变配电室的最低高度:
1、2300(配电柜高度)+600(配电柜上面预留高度)+600(板下梁高)=3500mm,采取上进上出的配电方案。
2、2300(配电柜高度)+600(配电柜上面预留高度)+600(板下梁高)+800或者1000(地沟深)=4300mm或者4500mm,采取地沟内敷设配电方案。
目前车库高度:净高2800mm+600(板下梁高)=3400mm。3400mm距采取上进上出的方案还差100mm,所以打算让结构地下一层局部降板300mm,以满足上进上出的配电方案。鄙人拙见,不知道可否???
回复
j979038397
2014年05月09日 15:31:18
6楼
“地下一层净高2.8米”是指梁底还是板底?
1、变配电室顶板上抬至梁底(梁下挂)净高到约3400,底板降约800做电缆沟;
2、变配电室顶板上抬至板底净高约3400,但梁(梁下挂)要避开设备布置,底板降约800做电缆沟;
3、如果净高2.8米是梁底净高的话,按第2条做应该可以的。
上进上出的配电方案是否可以要先与电力协商。
回复
fanxusen
2014年05月09日 15:36:57
7楼
我是进来学习的!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qq359879362
2014年05月09日 16:46:19
8楼
看了半天,原来你地下室高度是2800+600=3400,那可以做了啊
回复
xinxirong
2014年05月09日 17:00:27
9楼
如果层高只有3400,梁高600,那么不建议放地下室,如果要放地下室。让建筑局部把电房抬高至地面,甚至地面以上(像这种综合楼,建筑肯定不同意,如果是室外绿化,覆土层有1.0m的话就好办一点)
当然有的省市供电局要求层高5.5m(浙江嘉兴),不管是专变还是公变都不给通电。有的地方,比如江苏,专变不管,可以做到3400,设备一定要躲开梁。
回复
dylan3940
2014年05月09日 21:26:31
10楼
一个综合楼负荷也不会大到哪去,柜子如果不能放到室外也不能改变楼层高度,只能设计非标开关柜了。
建议10kV开关柜选用环网柜,1400~1800柜高的标准产品没问题可以放下;如果用KYN28,可以设计非标的,柜高降低,1800柜高;低压柜方面,也设计非标1800柜高的低压柜,如果是GGD没什么难度,如果是抽屉柜,需要每个柜减抽屉数量以降低柜高,相应的增加柜子台量。变压器柜方面没多大问题。
回复
兵长
2014年05月09日 21:52:47
11楼
电力验收 他也是看变电所净高的,所以先从土建方面考虑为先。
回复