各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢
各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢
2楼
不一定啊。做LEB也可以的
回复
3楼
MEB和LEB都不做行不行
回复
4楼
路过看一看
回复
5楼
不需要总等电位连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙0.3~0.5m高设置一圈镀锌扁钢,过门处入地。该局部等电位要与配电室接地网至少两处连通。
如果利用建筑基础地筋做接地装置,配电室的地网要与其连通。
未见此说法:建筑地网最好和配电室地网相互独立。和配电室地网相互独立的应该是独立避雷针的接地装置。
回复
6楼
不作MEB,也需作LEB
回复
7楼
谢谢 分享
回复
8楼
LEB MEB任选一种
回复
9楼
我觉得是没必要做
回复
10楼
我感觉也没必要做吧
回复
11楼
我们的10KV变电站做的变压器等电位端子箱有,不能触动。你现在做,等没人啦再叫人做价钱就高了!:)