一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。问,1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟?
一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。
现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。
问,
1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。
2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟?
12楼
2800高度做起来没有难度的,高压用环网柜,低压就用一般GCS,上出线很容易啊。
一切都按照所谓的标准(其实是教条),什么也不用干了。
回复
13楼
变电所布置在地下室,地坪,还要垫高按照目前层高很难布置,因为配电柜高度2.2米,只能考虑在一层,采用下进上出。
回复
14楼
1.如果净高是2.8m,还是可以做的
2.净高是指扣除梁高之后的高度
3.变电所要考虑抬高地面300~600mm
回复
15楼
我们这边的供电局规定地下室只有一层的话,必须把电房建设在首层了,呵呵
回复
16楼
进来学习学习。。。
回复
17楼
估计没有好的办法,只有另找房间了
回复
18楼
学习了很多。
回复
19楼
学习了,谢谢谢谢
回复
20楼
赞同楼上意见。
回复
21楼
关于地下配电室的层高在河南省电力公司文件上有规定,要求净高不低于3.6m(梁下),加上地面抬高0.3m的话,梁下净高得有3.9m。如果不能满足,地下室的梁一般比较大,可以让结构将梁上翻。
回复