本帖最后由 飘渺 于 2013-9-18 14:05 编辑 现有疑惑不解,求助各位大神们指点一二:一个单层的建筑,左半部分是办公室,右半边是电气高低压配电室和柴油发电机房。如图所示,高压配电室的窗户是固定的不开启的,门也是防火门;低压配电室窗户普通可开启,门却也是防火门。现在我考虑机械排风的话,高压、低压配电室均考虑设置了70℃补风口,高压区排风机前加了70℃防火阀。问题:1.低压区的壁式轴流风机吸入口加不加70°阀呢?
本帖最后由 飘渺 于 2013-9-18 14:05 编辑
现有疑惑不解,求助各位大神们指点一二:
一个单层的建筑,左半部分是办公室,右半边是电气高低压配电室和柴油发电机房。如图所示,高压配电室的窗户是固定的不开启的,门也是防火门;低压配电室窗户普通可开启,门却也是防火门。现在我考虑机械排风的话,高压、低压配电室均考虑设置了70℃补风口,高压区排风机前加了70℃防火阀。
问题:1.低压区的壁式轴流风机吸入口加不加70°阀呢?
2.低压区的补风口有必要是70°防火风口呢?加---旁边是防火门//不加---侧面窗户都是普通可开启的。。。
2楼
坐等回复,我也很疑惑这个问题
回复
3楼
不懂了,你补风口、排风口都是通向室外的,加装防火阀有什么意义呢?防止火势从室外侵入或防止火势蔓延室外?我觉得所有防火阀都可以不做,个人见解,,,
回复
4楼
如果是“一个单层的建筑”,如果配电房的外门距离隔壁房间的门窗水平距离大于2米(从你的图上看,完全做得到),建筑专业将直通室外的外门全部弄成防火门就莫名其妙,毫无必要。
防火门是为防止火灾水平蔓延而设的,难道会有火灾从室外蔓延到配电房,或者有必要防止火灾从配电房蔓延到室外?
同样,水平风道的防火阀是为了防止火灾水平蔓延,如果是“一个单层的建筑”,直通室外的管道在外墙处设防火阀也没有道理。
以上个人观点。
回复
5楼
完全赞同楼上观点。
回复
6楼
我也赞成以上观点
回复
7楼
;P同意不加防火阀
回复
8楼
gdp2013 发表于 2013-9-22 18:11 如果是“一个单层的建筑”,如果配电房的外门距离隔壁房间的门窗水平距离大于2米(从你的图上看,完全做得到 …设防火阀是为了保护风机吧?
回复
9楼
tomato_tianwai 发表于 2013-9-23 09:28 设防火阀是为了保护风机吧?“设防火阀是为了保护风机”,不对。都发生火灾了,那台廉价的风机有保护的价值吗?再说,室内都发生火灾了,在风管上加个防火阀就能保护吊装在火灾室内的风机?设防火阀的目的只有一个,防止火灾跨过防火分区或防火隔断设施蔓延,包括水平蔓延和垂直蔓延。
回复
10楼
gdp2013 发表于 2013-9-23 16:37 “设防火阀是为了保护风机”,不对。都发生火灾了,那台廉价的风机有保护的价值吗?再说,室内都发生火 …谢谢,但是这种房子不用设置补风吧
回复
11楼
tomato_tianwai 发表于 2013-9-24 08:37 谢谢,但是这种房子不用设置补风吧任何设排风的房间都必须要有补风才能实现排风。补风措施有2种:1)利用风机机械送风;2)利用排风机开启时房间形成的负压自然进风。
回复