本帖最后由 ray卢 于 2014-5-7 14:29 编辑 继续昨天的问题,今天发现的新问题,可能问题比较在前辈眼里很简单,小弟是自己在研究,身边也没师傅之类的,所以截图发上来像前辈们学习一下,希望前辈们指教,问题我在图片里都写了,麻烦前辈们指教一下,每天进步一点点。。。。。。。。。。小弟有增加一张图片,前辈帮忙看一下标的柜子对吗
本帖最后由 ray卢 于 2014-5-7 14:29 编辑
继续昨天的问题,今天发现的新问题,可能问题比较在前辈眼里很简单,小弟是自己在研究,身边也没师傅之类的,所以截图发上来像前辈们学习一下,希望前辈们指教,问题我在图片里都写了,麻烦前辈们指教一下,每天进步一点点。。。。。。。。。。
小弟有增加一张图片,前辈帮忙看一下标的柜子对吗
12楼
谢谢前辈指教
回复
13楼
iamcmh 发表于 2014-5-7 14:41 1. 零序CT是用于接地故障保护2. 电压互感器用于继电保护,比如低电压保护。计量柜内那个PT是计量专用的。 …谢谢了学习真好
回复
14楼
已看,谢谢。一定好好学习。
回复
15楼
1000KVA及其以下容量的变压器一般用三段过流保护,不配置差动,就用保险加负荷开关或真空接触器就可以应该,配电常用线路一般都用这套东西,进线电源,计量,测量,保护,进线联络等等,我看从他开关柜和进线柜来看,进线是2组CT,低压是一组半CT,估计应该是用了差动了,变压器DYN系列,二次保护应该是YD系列接线
回复
16楼
按理说这些二次回路都有标明电流互感器的作用。。是保护取的还是测量取得都有的。
回复
17楼
电气征服者 发表于 2014-5-11 23:15 按理说这些二次回路都有标明电流互感器的作用。。是保护取的还是测量取得都有的。这是我拿的别人一份图纸看的,具体也没标…….
回复
18楼
进线那组PT 是提供进线断路器的操作电源用的 AC220V 如果把进线换成负荷开关就不需要那组PT了